Guten Tag,
seit Anbeginn der Saison habe ich mehrere kalte Kreise in der Fußbodenheizung meines EFH.
Nun meint der Heizungsmann, ich soll mal alle Kreise ausschalten und dann nur noch die kalten aufdrehen, damit die Pmpe mit aller Kraft nur noch diesen ansteuert und evtl Verstopfungen herausdrückt.
Kann das stimmen oder ist das Kundenvertröstung?
Danke
Michael
Hi, naja eigentlich sollte man dann doch lieber irgendwann jeden Heizkreis einzeln ordentlich spülen, am besten mit angeschlossenem Kompressor impulsartig Luft dazugeben.
Danach aber mit reinem Wasser solange spülen bis die Luft wieder heraußen ist.
Wenn man einfach nur versucht den Schlammpfropfen im Kreis zu lösen ohne ihn auszuspülen, verstopft er die Leitung nur wieder woanders neu.
OL
Hallo Michael
Naja so lala was mein kollege dir empfohlen hat ist absolut korrekt.
Hätte da aber noch einen Tip bevor gespült wird.
Wenn du Stellmotoren hast (elektrisch angesteuerte Köpfe) prüfe erteinmal ob diese überhaupt noch funktionieren. Wenn ja dann baue diese kurz runter und schau mal ob die Ventilstifte noch gängig sind. Meist hängen diese nur fest; wenn du allerdings nur Handräder hast könnte es an der Pumpe liegen und spülen sollte man zuvor auf jedenfall.
Hoffe konnte weiterhelfen
Gruss Icepik