Hallo Jürgen,
erst einmal danke für deine Antwort und das du mit dem Thema
so sensibel umgehst.
Allerdings bin ich nicht ganz technisch unversiert wie du es
wahrscheinlich vermutest.
Ich glaube du hast mein vorhaben nicht ganz verstanden.
Das hat nichts mit hydraulischem Chaos zu tun.
Hier nochmal die Beschreibung des hydraulischen Wegs.
Vorlauf Heizkessel (Gaszentralheizung) zu den Heizkörpern in
den Räumen und Etagen, von dort Sammelrücklauf, von dort zur
Wassertasche des Kaminofens (Eingang), von dort raus und in
den Warmwasserspeicher rein, von dort wieder raus und in den
Rücklauf des Heizkessels.
Das war mir schon klar.
Folglich würde der abgekühlte Rücklauf aus den Heizkörpern, in
der Wassertasche des Kamins wieder aufgeheizt werden, und von
dort in den Warmwasserspeicher gehen um dort das Warmwasser
aufzubereiten und würde gleichzeitig abkühlen, und zurück in
den Rücklauf des Kessels gelangen. Wenn dann der Rücklauf
dann warm genug ist, brauch der Rücklauf nicht nochmal im
Heizkessel erhitzt werden um in den Vorlauf zu gelangen.
Ab dort beginnt der Kreislauf von neu.
Das war mir auch klar das du das so vorhast.
Natürlich habe ich an ein 3 Wege Ventil an der Position des
Sammelrücklaufs von den Heizkörpern zur Wassertasche gedacht,
welches das Wasser nur dann dorthin schleusst, wenn der Kamin
an ist (Regelung über ein Wärmefühler der den 3 Wege Ventil
ansteuert).
Wenn der Kamin nicht an ist, würde das 3 Wege Ventil in der
anderen Stellung das Wasser direkt (wie Ursprünglich) als
Rücklauf in den Kessel leiten.
Das habe ich aber mal in der Fragestellung nicht erwähnt um
mein Vorhaben nicht noch komplizierter zu erklären.
Das macht auch Sinn.
Wo ist nun da das hydraulische Chaos?
Das die Wassertasche des Kamins eine Mindesttemperatur von
55°C braucht ist mir neu. Zumindest steht es nirgends drin.
Das ist aber so.
Das wäre der erste mit Festbrennstoff betriebene Ofen der das nicht bräuchte
Was du meinst ist sicherlich, das die Temperatur aus der
Wassertasche raus zum Warmwasserspeicher mindestens eine
bestimmte Temperatur haben sollte, um das Wasser erwärmen zu
können, anstelle es abzukühlen.
Das setze ich einfach mal voraus.
Ich denke das ich sogar mehr wie 55°c erreichen werde, da die
Temperatur des Sammelrücklaufs aus den Heizkörpern bereits ca.
42°C ist, welches ja dann durch die Wassertasche des Kamins
nochmal aufgeheizt wird.
Da liegt schon einer der Fehler.
Das Wasser darf überhaupt nicht mit dieser Temperatur in die Wassertasche eintreten.
Bei dieser Temperatur würde Kondenswasser, Glanzruß und heftige Spannungen in der Wassertasche auftreten die Tasche dann in kurzen Zeit beschädigen würden.
Allgemein wird eine Mindesttemperatur in der Wassertasche von 60°C gefordert.
Das wird allgemein über eine Rücklauftemperaturanhebung erreicht.
Der Kaminofen hat insgesamt 10 KW wovon 2 KW an die Luft und 8
KW an das Wasser abgegeben werden. Mit 2 KW wird es vermutlich
nicht unbedingt Saunaartig werden.
Bei mir schon.
Ich kenne dein Haus(Wohnzimmer) leider nicht, aber 2KW würden bei mir dafür locker reichen.( 40m², Altbau, 120Jahre, keine weitere Dämmung)
Das, dass Haus explodieren wird, glaube ich nun auch nicht, da
im schlimmsten Fall, das Sicherheitsventil des Kamins schaltet
und Kaltwasser einspeisst um die Wassertasche herunter zu
Kühlen, welches dann in den Abfluss hinaus gejagt wird.
Doch, das passiert sogar des öfteren.
Der hier war auch mit Wassertasche aber leider wurde bei der Installation so einiges nicht beachtet:
http://www.nw-news.de/lokale_news/bielefeld/bielefel…
Bedeutet das im schlimmsten Fall die Abflussrohre heißgespült
werden und ich keine Abflußreinigung mehr benötige 
Ich hoffe ich konnte nur genau mein Vorhaben erklären und
würde mich freuen, wenn dennoch fachmännisch erklärt werden
kann, warum es nicht funktioneren kann.
Nun stellt sich noch die Frage, weshalb ich es nicht einfach
mit einem Pufferspeicher mache, wie es der Hersteller
empfiehlt.
Dafür gibt es viele Gründe:
- Anschaffungskosten eines neuen Pufferspeichers
Dann lieber noch etwas warten und sparen.
- Platz für einen Pufferspeicher
Dafür gibt es Multifunktionsspeicher
- Mit Pufferspeicher kann man entweder nur Warmwasser
benutzen oder nur mit sehr viel Regelungstechnik und
Peripherie Warmwasser und Heizungsunterstützung erreichen
(Kosten, Aufwand, Platz, Installation usw.)
Das ist einfach nur ein Vorurteil.
Bei mir brauche ich zb. gar keine Regelungstechnik dafür. Mehr Platz auch nicht.
(Gut, es sind 2X 28er Rohre mehr am Speicher)
Letztendlich empfiehlt der Hersteller einen Pufferspeicher von
500Lit. mein Warmwasserspeicher ist 300Lit. Soo viel
unterschied ist da nun auch nicht.
Naja, gut 40%
Ich denke im schlimmstenFall ist das Wasser dann paar Grad wärmer als bei einem
500Liter Speicher, oder das Sicherheitsventil schaltet ein wie oben
bereits erwähnt.
Ein Sicherheitsventil ist kein Temperaturregler.
Habe ich etwas unbedacht gelassen??
Ja, warum empfiehlt der Hersteller wohl einen Pufferspeicher? Aus Gewinnsucht?
Welcher Hersteller und welches Modell ist das denn überhaupt?
Viele Grüße
Koray
Auch Gruß
Jürgen