Kaminversottung

Hallo,

ich habe vor zwei Wochen einen Abgaswärmetauscher hinter meinen Dampferzeuger installiert.

Dadurch ist es mir gelungen, die Abgastemperatur bei Vollast auf 180°C und bei Teilast auf ca. 150C zu senken.

Gehe ich richtig davon aus, dass bei diesen Temperaturen mit einer Kaminversottung noch nicht zu rechnen ist?

Lieben Dank

Michael

Hallo !

Hängt ja nur vom Schornstein ab,Länge,Querschnitt und Dämmung,wo die Gase so weit abgekühlt sind,das Kondensat ausfällt.

150° C ist schon kritisch.

Der Schornsteinfeger wäre wohl geeignet,es zu beurteilen,schließlich könnte der auch ein Temperaturmessung am Kopf machen.
Muss der nicht sowie den Wärmetauscher als Veränderung an der Anlage abnehmen ?

MfG
duck313

Muss der nicht sowie den Wärmetauscher als Veränderung an der
Anlage abnehmen ?

Hallo,

der Wärmetauscher wurde damals vor ein paar Jahren mit beantragt, aber aus Kostengründen nicht mit eingebaut.

Der Herr in schwarz war schon da, und hat alles genehmigt.

Er meinte auch, das 150°C kritisch werden könnten, aber nicht müssten, da die Anlage so dimensioniert ist, das sie praktisch 70% der Zeit auf Vollast, also ca 300kw, und nur 30% auf Teillast läuft.
Stillstand, kommt praktisch kaum vor, während der Betriebszeit.

Danke dir

Michael