Kann ich 3-Phsen Warmwasserboiler an FI anschließen

Bei einem 3-Phasen Warmwasserboiler sind die Heizstäbe in Stern geschalten und der Sternpunkt nicht angeschlossen. Kann ich den Sternpunkt mit N verbinden und das ganze an einen FI hängen. (Es fließt doch kein Strom über den Sternpunkt zurück durch den FI ? oder?). Muss man einen Boiler überhaupt an einen FI hängen?

Vielen Dank!

Ein Boiler muss normalerweise nicht an einen FI (RCD).
Der FI funktioniert unabhängig von N (also, egal ob Du N anschließt oder nicht)
Strom im Sternpunkt fließt bei (zufälligen) Unterschieden der 3 Heizstäbe, oder wenn z.B. eine Steuerungselektronik für Unsymmetrie sorgt.
Vermutlich darfst Du weder N noch Ls oder PE anschließen.

Hallo!

Was hat FI mit einem nicht vorhandenen N-Leiter zu tun ?

FI braucht den nicht für seine Schutzfunktion.

Er überwacht doch Fehlerströme zur Erde(Schutzleiter). Und der ist ja dran.

Fest eingebaute Geräte zur WW-Bereitung müssen nicht FI-geschützt sein im Bad.
Hat man mehrere FI im Sicherungskasten, dann wäre der Boiler doch automatisch geschützt.
Muss man Bad mit FI( 30 mA) nachrüsten, dann betrifft das „nur“ Steckdosen und Licht im Bad.

MfG
duck313

nur für den UP: Und selbst dann, wenn der Schutzleiter fehlen sollte.