Kann ich meine ölheizung mit einen holzbrennkessel

hallo,ich habe eine ölheizungsanlage von vissmann und möchte nun einen holzbrennkessel mit an dieser anlage anschliessen.geht das überhaupt und wenn ja,was muß ich beachten.möchte das beide anlagen zusammen funktionieren,also wenn der holzbrennkessel aus ist,soll die ölheizung weiter heizen und umgegehrt.wer kann mir da genauere informationen geben.vielen dank,gruß Holger

hallo,radikaler Kleinschreiber. Angst vor Rechtschreibfehlern?

Spaß beiseite. Es ist generell gesehen möglich.
Die Hauptproblematik liegt im Bereich des Schornsteins. An einem Zug
zwei Brenner anschließen, dürfte eine leichte Verstimmung mit dem
Schornsteinfeger verursachen. Gelinde ausgedrückt.
Es sind technische Lösungen denkbar, die allerdings vor Ort mit dem
zuständigen Bezirksschornsteinfeger zu klären sind.
Bei Feuerungsanlagen ist er immer die entscheidende Autorität.

Unproblematisch wird es insgesamt, wenn zwei getrennte Schornsteine
bzw. getrennte Züge vorhanden sind und der für den Feststoffkessel
auch geeignet ist.

Die wasserseitige Auslegung der Heizungsanlage ist das kleinste
Problem. Da hilft Dir ein Heizungsbauer weiter. Auch das ist meiner
Meinung nach per Forum schlecht beurteilbar, muss man vor Ort sehen.

Hoffe, Dir soweit erst einmal geholfen zu haben
Gruß
W

Hallo !

Das kann Dir nur der zuständige Schornsteinfeger sagen!

Jede Antwort ohne Hinweis auf ihn ist nichts wert.

mfgConrad

Hallo!

Ein Freund von mir hat Öl und Festbrennstoff an einem Schornstein.
Mit dem Segen des schwarzen Mannes. Unsanierter, alter Schornstein.
Allerdings mit der Auflage, dass er die Anlage sperren kann, wenn der Schornstein feucht wird.
Das besteht nun schon so seit einigen Jahren, bis jetzt hatte der schwarze Mann nichts zu beanstanden.

Es geht dabei hauptsächlich darum, dass der Feststoffkessel regelmässig benutzt wird,
damit er den Schornstein wieder austrocknet.

Dann ist bei dieser Kombination eine thermische Ablaufsicherung sinnvoll,
damit der Kohlekessel nicht explodiert, wenn er mal mehr Wärme bringt, als benötigt wird.

Grüße, Steffen!

Ist grundsätzlich kein Problem!

Der Ölkessel wird automatisch über einen Abgassensor weggeschaltet, wenn der Holzkessel in Betrieb geht.
Es sollte jedoch ein Pufferspeicher vorgesehen werden , um die Energie des Holzkessels auch effektiv umzusetzen!
Bilder:

http://www.seifried-baumanagement.de/index.php?optio…

[Bei dieser Antwort wurde das Vollzitat nachträglich automatisiert entfernt]

Der Ölkessel wird automatisch über einen Abgassensor
weggeschaltet, wenn der Holzkessel in Betrieb geht.

Warum so kompliziert? Bei uns hat die Festbrennstofftür einen Endschalter. Mache ich die Tür auf zum Heizen, schaltet der Gasbrenner ab. Er muß dann resettet werden, wenn der Gasbrenner wieder laufen soll.

Es sollte jedoch ein Pufferspeicher vorgesehen werden , um die
Energie des Holzkessels auch effektiv umzusetzen!

Warum das? Der Heizkreislauf ist doch Puffer genug! Bei uns gibt es so etwas nicht.

MfgConrad

Ganz einfach…der Heizkreis ist nicht Puffer genug!

Die überschüssige Energie wird im Pufferspeicher gespeichert.Ist der Brennstoff im Feststoffbrennkessel verbraucht, so wird die im Pufferspeicher vorhandene Energie genutzt.

Bei Verwendung eines Abgassensor ist kein Reset oder Neustart des Öl oder Gaskessel notwendig …alles funktioniert automatisch

[Bei dieser Antwort wurde das Vollzitat nachträglich automatisiert entfernt]