Folgende Frage tut sich bei mir auf: Kann ich eine kat6 leitung auf eine (Aufputz)kat5e Netzwerkdose legen?
Die kat6 Leitung hat keinen Schirm, die alte Leitung in der kat5e-Dose aber schon. Muß man bei dieser Dose den Schirm (aufs Gehäuse) mit auflegen?
Wenn ja, darf ich also diese Dose(n) nur mit einer geschirmten Leitung verbinden?
Moin,
Folgende Frage tut sich bei mir auf: Kann ich eine kat6
leitung auf eine (Aufputz)kat5e Netzwerkdose legen?
Warum nicht…?
Die kat6 Leitung hat keinen Schirm, die alte Leitung in der
kat5e-Dose aber schon.
Gar keinen Schirm? Oder nur keinen Gesamtschirm?
Muß man bei dieser Dose den Schirm
(aufs Gehäuse) mit auflegen?
Laut VDE muss ein vorhandener Kabelschirm auch aufgelegt werden; wenn keiner vorhanden ist muss man ergo auch keinen auflegen.
Wenn ja, darf ich also diese Dose(n) nur mit einer geschirmten
Leitung verbinden?
Grundsätzlich schreibt der Gesetzgeber nur die Einhaltung bestimmter Grenzwerte laut EMVG (u.a.) vor. Wie der Betreiber die erreicht ist seine Sache.
Eine Abnahmemessung eines Verkabelungssystemes wird immer über alle Komponenten hinweg durchgeführt - auch da ist es wurst, was es für Komponenten sind: Hauptsache die Werte stimmen.
Leider hast Du nicht geschrieben, ob das ganze bei Dir daheim verstrippt wird, oder ob Du Dein Büro verkabeln lassen willst oder ob Du selber für jemand anderen (privat? gewerblich?) verkabeln willst.
Gruß