Kauf eines Stromgenerators

Hallo

Ich möchte mir einen mobilen Stromgenerator kaufen. Den brauche ich für meine Eismaschine. Die ist beschrieben mit 50 Hz und 1100 Watt. Wenn der Generator also mind. 1,2 Kw hat, kann ich ihn benutzen, richtig oder muß ich noch auf etwas anderes achten ?

Gruß Nino

Moin,

die Spannung?

Gruß
heavyfuel

Hallo

Ich möchte mir einen mobilen Stromgenerator kaufen.
Den brauche ich für meine Eismaschine.
Die ist beschrieben mit 50 Hz und 1100 Watt.

Nennleistung oder Dauerleistung?
Was steht „genau“ auf dem Typen-Schild?

Wenn der Generator also mind. 1,2 Kw hat, kann ich ihn benutzen,
richtig oder muß ich noch auf etwas anderes achten ?

Ist auf dem Typen-Schild „1,2 KW“ angegeben?
Oder steht dort nur 1,2kVA??

Achte auf die angegebene Dauerleistung bei solchen Aggregaten.
Ist die Angabe Dauerleistung in „kVA“, dann ist die Angabe die Du benötigst um den Faktor ca. 0,8 kleiner.

Gruß Nino

Schau mal z.B. hier:
Diese haben ausreichende Anschlußleistung:
max. Leistung (230 V) 2,0 kVA, Dauerleistung (230 V) 1,6 kVA

http://www.honda.de/content/industry/15336_2350_data…
Baugleiches Gerät?!
http://www.europas-stromerzeuger.de/A_kleinaggregat/…
Dieser ist auch praktisch, hat nämlich Räder. :wink:
Leistung max. 1450 W; Dauerleistung 1170 W;
http://www.mercateo.com/p/live~s.0*245-74568411/Stro…
Gleiches nochmal:
http://www.motorland.net/cgi-bin/MotorLand.storefron…
Auf jeden Fall aber „vollgekapselt“, dann ist es etwas leiser.
mfg
W.

Hi

Moin,

die Spannung?

Das Thema ist eher langweilig als spannend. :smile:
(Was für ein Witz, ich schmeiß mich weg.)

Es steht nicht mehr auf dem Typenschild. 1100 W & 50 Hz & 220 V.
Die Maschine ist eine Slush-Eismaschine, made in Italy - BROS.

Gruß Nino

Hi

Danke für die Links. Der Stromerzeuger: C 1400 PC 122 SHI - sieht aus wie ein Staubsauger. Der gefällt mir optisch sehr gut.

Im Angebot von Motorland springen mir zwei Geräte ins Auge, welcher ist ev. der ausschlaggebende Punkt ?
a.) GSE 2700 und b.) BL3000
Abgesehen von den Leistungen des Motors und der 100 W mehr Abgabeleistung wird es doch zu berichten geben ? Ev. Eigene Erfahrungen ?
Die Lautstärke spielt doch sicherlich auch eine Rolle, oder ?

Gruß Nino

Hallo!

Es steht nicht mehr auf dem Typenschild. 1100 W & 50 Hz & 220
V.

220V wirst du wohl nicht mehr (neu) bekommen. Heute hat alles 230V - sollte aber dennoch funktionieren, da es im üblichen Schwankungsbereich liegt.

Cu Rene

Hi

Danke für die Links. Der Stromerzeuger: C 1400 PC 122 SHI -
sieht aus wie ein Staubsauger. Der gefällt mir optisch sehr
gut.

Im Angebot von Motorland springen mir zwei Geräte ins Auge,
welcher ist ev. der ausschlaggebende Punkt ?
a.) GSE 2700 und b.) BL3000
Abgesehen von den Leistungen des Motors
und der 100 W mehr Abgabeleistung wird es doch zu berichten geben ?

    • Auf den Seiten angegebene Leistung, einmal W der andere VA, läßt sich nicht so, ohne Umrechnung vergleichen.
    • Das war auch der Grund von mir, das ich die „Honda-Seite“ mal mit aufgeführt hab, zum Vergleichen der Angaben.
    • Mit dem BL3000 bist Du Leistungsmäßig auf der sicheren Seite (Dauerleistung: 2000 W / 230 V). Leider sind auf der Seite zu wenig Techn.Daten. :frowning:

Ev. Eigene Erfahrungen ?

Haben auf unserem Einsatzwagen einen Honda 1kVA älteren Types.
Läuft bei Teillast recht ruhig.

Die Lautstärke spielt doch sicherlich auch eine Rolle, oder ?

Ja. Diese haben keine Lärmkapselung.
http://www.europas-stromerzeuger.de/A_kleinaggregat/…
Auf dieser Übersicht, kannst Du Leistung usw. besser vergleichen.
Dabei achte auf Laufzeit/Tankvolumen und Schalleistung xx db(A).

Bei Schalleistung größer als 75 db(A) und ohne Lärmkapselung, sollte in der Nähe Gehörschutz getragen werden!

Gruß Nino

mfg
W.

Hallo Nino

Tip aus eigener Erfahrung:
1.Dein Verbrauch soll maximal 70% der Angegebenen Dauerleistung betragen sonst kriegst du bei hohen Aussentemperaturen und in Kisten etc wo man Aggregate wegen des Lärms gern unterbringt Probleme.

  1. Jeder Motorhersteller produziert in der Regel im selben Leistungsbereich 2 Serien. Eine billige die zB in den billigen Rasenmähern 80,- € Notstromaggregaten usw verwendet werden und eine Serie für gewerbliche Geräte die Kosten dann aber deutlich mehr (3 bis 4mal). Die billigen haben Laufleistungen von wenigen hundert Stunden und die sind bei einem NS Aggregat gleich mal gelaufen.Zudem sind sie praktisch nicht reparabel. Die gewerblichen garantieren in der Regel über 2.000 Betr.h.

  2. Viele kleine Aggregate liefern bei sogenannten „induktiven“ Verbrauchern wie Bohrmaschinen Ventilatoren keinen Strom. Die brauchen dann eine „Ohmsche“ Last wie z.B eine Glühbirne 15 W haben da in der Regel genügt, ist aber trotzdem unpraktisch. Wichtig ist in Deinem Fall auch dass du die Einschaltlast Deiner Eismaschine berücksichtigst

liebe Grüsse Lois

[Bei dieser Antwort wurde das Vollzitat nachträglich automatisiert entfernt]