Kesseltemperatur wird nicht erreicht!

Guten tag!

Wir haben einen Melinda Idro Pelletofen von extraflame, mit dem wir an und für sich sehr zufrieden sind. Das einzige problem ist, dass die von mir gewünschte kesseltemperatur nur zu beginn erreicht wird. Danach pendelt sich der ofen bei 65°C ein und steigt nicht weiter. Egal, wieviel ich einstelle. Bitte um rat! Danke! Andreas

was hast du wasserseitig nachgeschaltet ? wie viel heizkörper ?..

Hallo

evt ist die Abnahme zu groß, so dass immer die Betriebstemperatur gehalten wird, was mehr ist wird gleich von der Anlage abgezapft, und die Leistung reicht nicht weiter hochzuheizen.
Reduzier mal die Abnahme, wenn er dann heißer wird, dann weißt dus.

Gruß wolle.

Es hängen 10 Heizkörper dran. Jedoch haben wir eine thermische Weiche eingebaut, die ja lt. meinem Installateur die Kesselgröße kompensieren soll, und eine weitere Umwälzpumpe.

Versuch ich, danke wolle!

Ich muss noch dazu sagen, dass die eingestellte Kesseltemp. die erste halbe Stunde problemlos erreicht wird (75°C). Wenn dann die Rücklauftemp. so bei ca. 50 Grad ist, pendelt sich die max. Kesseltemp. bei ca. 65°C ein.