Wie gut ist ein Wärme-Dämm-Mauerziegel 36,5cm mit einem Lambda-Wert von 0,11 w/mK und einem u-Wert von 0,28 w/m²K?
Es geht um einen Neubau nach KFW70-Standard (2009). Reicht der oben genannte Stein (neben LW-Pumpe, Dreifach Verglasung, …) wirklich ohne zusätzliche Dämmschicht auf der Außenfassade aus? Der Bauträger meint ja.
Naja, schon. Zwar kommt oberirdisch noch Putz dazu, aber der wird das Ganze nicht wirklich dämmen.
Unter dem Keller und um den Keller (Wanne) herum kommt noch eine Perimeterdämmung aus Styrodur. Irgendwie kommt mir das ein bisschen zu wenig Dämmung vor …!?
Tach,
also der U-Wert ist schon passend. Aber die Gesamtberechnung muss stimmig sein. Und da hoffe ich mal für dich, dass das vom Bauträger vorgelegte, nichts mit Schönrechnerei zutun hat.
Die spätere Überprüfung eines Bauwerkes kann ergeben, dass der Nachweis über den Wärmeschutz derart „dünn“ gerechnet war, dass die Schlitze und zusätzlichen Durchdringungen im MW den angestrebten Standart kippten. Da kam beim Nachbessern richtig Freude auf, als man sich mit der zusätzlichen Dämmschale plötzlich in den Abstandsflächen zu den Nachbarn befand.
Ich rate jedem Bauwilligen, gerade im Umgang mit Bauträgern zur Überprüfung und Überwachung von unabhängiger Stelle (z.B. TÜV, DEKRA u.a.). Ruhig im Vorfeld ein Paar Euronen investieren und in Ruhe schlafen, als im Nachhinein vergebens seinem Geld hinterher zu laufen.
Naja, schon. Zwar kommt oberirdisch noch Putz dazu, aber der
wird das Ganze nicht wirklich dämmen.
Unter dem Keller und um den Keller (Wanne) herum kommt noch
eine Perimeterdämmung aus Styrodur. Irgendwie kommt mir das
ein bisschen zu wenig Dämmung vor
Tja, und da wären als maßgebende Bestandteile der Gebäudehülle noch
Bodenplatte, Fenster, Türen, Dach. Sind die auch alle aus dem Stein?
Der Sachverhalt ist ein bisschen komplizierter, als du vielleicht übersiehst. Hol dir professionelle Hilfe, z. B. bei einem Energieberater, wenn du dich nicht selbst auskennst.
Wie gut ist ein Wärme-Dämm-Mauerziegel 36,5cm mit einem
Lambda-Wert von 0,11 w/mK und einem u-Wert von 0,28 w/m²K?
Es geht um einen Neubau nach KFW70-Standard (2009). Reicht der
oben genannte Stein (neben LW-Pumpe, Dreifach Verglasung, …)
wirklich ohne zusätzliche Dämmschicht auf der Außenfassade
aus? Der Bauträger meint ja.
das ganze kommt mir nicht ausgewogen vor.
Einerseits nur eine eher mittelmässige Wärmedämmung der großen
Wandflächen, aber dazu dann Dreifachverglasung, evtl.nur ein Werbeargument?
Wie groß sind die Fensterflächen und in welche Richtung liegen diese.
Eine LW-Pumpe ist die billigste WP-Variante, aber dafür ist es auch
die mit der geringsten Leistungszahl. Also auch nur ein Werbeargument?.
Genau dann, wenn es darauf ankommt, ist die Leistungszahl so gering,
dass du gleich rein elektrisch heizen kannst.
Gut, in südlichen Gefilden mit mediteranem Klima mag das gehen.
In Dtl. kann so was ausreichen, wenn man ein echtes Niedrigenergiehaus
hat bzw. sich in nahe Nullernergiehaus liegt. Ich schätze aber, das du
bei der Ausstattung doch noch ein gutes Stück weit davon entfernt
sein wirst.
Dass unter diesen Umständen ohne zusätzliche techn. Anlagen wie
Solarkollektoren/Wärmerückgewinnung der KfW70 Standard erreicht wird,
scheint mir auch schön gerechnet. Kommt aber natürlich auch auf die
Lage an.
Gruß Uwi