Hast du schon im Busmonitor überprüft ob der BWM die Gruppenadresse sendet?
Ist der BWM auf der gleichen Linie wie der Schaltaktor?
Ist das senden Flag in der ETS gesetzt?
nach vielen Hin und Her hab ich es hinbekommen. Mein Problem lag in der Interpertierung der einzelnen Kommunikationsobjekte.
Kleiner Tipp vielleicht an alle, die vor dem selben Problem stehen;
Ich habe ALLE Objekte einer eigenen Gruppe zugeordnet und den Gruppenmonitor gestartet. Darin sieht man schön, welche Objekte im Endeffekt benötigt werden.
Noch eine kleine Anmerkung für alle Neulinge - Die Ausschaltung des Ausgangs erfolgt nicht über den Präsenzmelder, sondern über den Schaltaktor als Parametrierung Treppenhausfunktion.
Dennoch will ich mich bei allen bedanken, die mich unterstützt haben.