Guten Morgen an die User
Ich benutze:
Vaillant Thermoblock atmoTEC,
wird jährlich vom Fachmann gewartet.
Bei den arktischen Temperaturen anfang Februar
musste eine neue Pumpe eingebaut werden.
Beim Probelauf ging Heizbetrieb dann klaglos, Warmwasser wurde nicht sehr heiß.
Installateur will sich des Problems im Frühling beim jährlichen Service annehmen.
Jetzt fällt mir auf, das beim Warmwasser zapfen die Heizkörper warm werden.
Egal ob der Hauptschalter auf „Nur Warmwasserbetrieb“
steht, oder „Heizen und Warmwasser“.
Rein Interesse-halber:
Was ist denn jetzt wieder kaputt??
Vielen Dank für Eure Mühe,
Liebe Grüße
Siiri
Hallo !
Das Vorrangventil schließt nicht bei Warmwasserbereitung.
Es kommt auch Heizwasser zu den Heizkörpern,deshalb wird das Wasser auch nicht so warm wie früher.
Damit Warmwasser schnell bereit ist schließt normalerweise dieses Ventil den Heizkreislauf.
MfG
duck313
Vielen Dank für die rasche Antwort an duck313.
Ein wunderschönes Wochenende wünsche ich