Hallo,
wie viel Lichtleistung kann ich an einen Drehstromanschluß 32 A Anschließen.
Es sollen 500 Watt PAR Lampen angeschloßen werden.
Absicherung 32 A Leitungslänge zum Verbraucher 100 Meter mit 5 X 4². Dann Baustrom Verteiler.
Da es eine Ohmschelast auf dem N liegt bin ich mir nicht sicher.
Hallo,
da bei dir als Zuleitung 5 mm² liegt und es, wie Du beschrieben hast, um eine Ohmschelast handelt, darfst Du den Nulleiter bei der Länge von 100 m nur bis max. 25 Ampere belasten.
Das wäre eine Gesamtleistung bei 230V von 5750 Watt.
mfg.
Hallo,
zum ersten einmal ist die Zuleitung mit 4² zu gering und die 100 Meter sind auch zulang. Da solltest Du schon 10² nehmen.
Gruß
Frank
Hallo Jan,
Da die Strahler sicherlich keinen Drehstromanschluß haben ist die rechnung recht einfach:
1 Strahler 500W / ca. 230V = ca 2,2A
pro Phase hast du 32A zu Verfügung
macht über den Daumen gerechnet ca. 14 Strahler/Phase,
also ca. 42 Strahler für das ganze Kabel,
abzüglich der Verlustleistung für die Kabellänge(ich würde über den Daumen 2 Strahler pro Phase weglassen, mann kann das natürlich genau ausrechnen, denke aber das das in diesem Fall unnötig ist), dann sind wir bei 36 Stahlern
Das solltest du allerdings nicht ausreizen, wenn das ein Konzert werden soll das du veranstaltest ist es sichlich nicht von Vorteil wenn die Sicherungen aus irgend einem Grund fliegen.
Wenn du 30 Strahler anschließt bist du auf jeden Fall auf der sicheren Seite.
Da der Strom im Einschaltmoment am höchsten ist, solltest du, wenn möglich, die Strahler nach und nach einschalten (bei 30Stahlern unnötig).
Wenn die Strahler als Lichtorgel geschaltet werden geht das Kabel sicherlich erst in ein Steuergerät, in diesem Fall stehen die technischen Daten auf dem Steuergerät.
Ich hoffe ich konnte deine Frage zur Zufriedenheit beantworten.
Hier die Formel zum Nachrechnen:
Wurzel 3(ergibt sich aus der Phasenverschiebung von 120Grad) * U(400V) * I(32A) = 22KW
Dieser Link sollte dir bei der genauen Berechnung helfen:
http://www.uni-muenster.de/Physik.TD/elektrische_lei…
mfG Michael
Hallo Jan,
Da die Strahler sicherlich keinen Drehstromanschluß haben ist
Nein, haben diese nicht.
die rechnung recht einfach:
1 Strahler 500W / ca. 230V = ca 2,2A
pro Phase hast du 32A zu Verfügung
macht über den Daumen gerechnet ca. 14 Strahler/Phase,
also ca. 42 Strahler für das ganze Kabel,
abzüglich der Verlustleistung für die Kabellänge(ich würde
über den Daumen 2 Strahler pro Phase weglassen, mann kann das
natürlich genau ausrechnen, denke aber das das in diesem Fall
unnötig ist), dann sind wir bei 36 Stahlern
Das solltest du allerdings nicht ausreizen, wenn das ein
Konzert werden soll das du veranstaltest ist es sichlich nicht
Ja, ist für eine Veranstaltung. Die Lampen werden an einer Traverse befästigt.
von Vorteil wenn die Sicherungen aus irgend einem Grund
fliegen.
Wenn du 30 Strahler anschließt bist du auf jeden Fall auf der
sicheren Seite.
Da der Strom im Einschaltmoment am höchsten ist, solltest du,
wenn möglich, die Strahler nach und nach einschalten (bei
30Stahlern unnötig).
Wenn die Strahler als Lichtorgel geschaltet werden geht das
Kabel sicherlich erst in ein Steuergerät, in diesem Fall
stehen die technischen Daten auf dem Steuergerät.
Ich hoffe ich konnte deine Frage zur Zufriedenheit
beantworten.
Hier die Formel zum Nachrechnen:
Wurzel 3(ergibt sich aus der Phasenverschiebung von 120Grad) *
U(400V) * I(32A) = 22KW
Dieser Link sollte dir bei der genauen Berechnung helfen:
http://www.uni-muenster.de/Physik.TD/elektrische_lei…
mfG Michael
Ok, wenn ich 10 Pro Pahse anschließe wie ist es dann mit der Rückführung über dem N Leiter.
Oder muß man das nicht berücksichtigen. Ergibt sich das durch die Phasen verschiebung ?
Schöne Grüße und vielen Dank
Jan
Ich kann leider nicht weiterhelfen.
Ok, wenn ich 10 Pro Pahse anschließe wie ist es dann mit der
Rückführung über dem N Leiter.
Oder muß man das nicht berücksichtigen. Ergibt sich das durch
die Phasen verschiebung ?
Schöne Grüße und vielen Dank
Jan
Hi,
ich denke mal du musst das ganze sowieso über ne kleine Verteilerdose anschließen, hier splitest du die Phasen auf und benutzt für jede Phase den gleichen N und die gleiche Erde(PE). Im Baustromberteiler gibt es eh nur einen N.
Um es kurz zu machen,du brauchst nichts weiter zu beachten, ausser das du diese Verteilerdose Wasserdicht einpackst, da bei Regen sonst Kriechstöme entstehen können, die unweigerlich dazu führen das der FI-Schalter auslöst. Falls das Konzert Indoor veranstaltet wird, solltest du dies trotzdem machen, da immer irgendwelche Leute Ihr Bier nicht in den Gläsern behalten können(spreche da aus Erfahrung, veranstalte selber ab und an Konzerte)
mfg Michael