Hallo,
HILFE: wir wohnen in einer ETW als Eigentümer. Ein neuer Eigentümer im 3.OG, will in die ehemalige Küche, bisher 5 Küchen angeschlossen, nun dort ein Handwaschbecken, Waschmaschine, Dusche, u. eine Toilette angeschlossen werden. Die Dusche u. die Toilette soll mit einer Hebeanlage mit Zerkleinerer in die Leitung gepumpt werden. Die Leitung ist DN 70, Gußleitung, 35 Jahre alt u. bereits mit den vorhandenen 5 Küchen eigentlich ausgereizt.
Welche Möglichkeit haben die darunterliegenden Wohnungen dies zu verhindern?
Wir möchten nicht die Fäkalien in unserer Spüle schwimmen sehen!

Danke
Felix

Hallo Felix

Nach dem heutigen Stand der Technik sollten nicht mehr als max. 4 Küchen an einer Fallleitung angeschlossen sein; Verbeugung gegen Verstopfungen ausgelöst durch Ablagerungen (Fette etc.)
Dann ist davon auszugehen das die alte Gußleitung über die Jahre im Querschnitt mit Sicherheit reduziert ist.
Rein rechnerisch könnte, bezogen auf die Abwasserwerte (DU´s) der einzelnen Objekte die Fallleitung aureichen; müßte man nachrechnen.

Würde mal empfehlen das ein Fachmann vor Ort die Sache absegnet unter von abrät.

Gruß
Nelsont

P.S.: Deine Fragestellung kommt mir bekannt vor…möglich das du diese schon mal in einem anderen Fachforum gestellt hast?

[Bei dieser Antwort wurde das Vollzitat nachträglich automatisiert entfernt]

Hallo Nelsont,

das stimmt, ich versuche noch über ein anderes Forum etwas positives,
bzw. ein ablehnendes Urteil zu so einer Situation zu finden.
Lt. der DIN EN dürfte daran nichts mehr angeschlossen werden.
Nur der von der Fam. beauftragte Installateur hat wahrscheinlich
schon alles montiert. Die Leute lassen nicht mal die Hausverwaltung
in die Wohnung!

Gruss
Felix

Hallo Felix

Tja, nun ist wohl alles installiert…
Wenn es in nächster Zeit zu Betriebsstörungen oder zu Problemen mit der Abwasseranlage kommt, sieht der Anlagenbetreiber aber alt aus bzw. dann die Firma die die Installationen gemacht hat.

Eine blöde Situation für die anderen Miet- bzw. Eigentümerparteien.
Nun müßt ihr wahrscheinlich warten bis was passiert und dann muß reagiewrt werden.

Blöd ist nur das die Installation von einer Firma durchgeführt und somit abgesegnet wurde; dann „sollte“ es ja nach dem Stand der Technik sein.

Gruß
Nelsont

[Bei dieser Antwort wurde das Vollzitat nachträglich automatisiert entfernt]