Hallo Leute!
Ich stehe vor folgendem Problem:
Ich habe einen Elektromotor, den ich kühlen will/muss. Die Temp. beträgt 110°C. Ich Will eine Wasserkühlung verwenden. Eintrittstemp. des Wassers 20°C Austrittstemp. max 40°C. Da es sich um einen Außenläufermotor handelt, findet die Kühlung im inneren des Motors statt. Ich habe eine Kühlfläche von 0,17 m^2 (Innendurchmesser des Kühlrohrs= 700mm^2) als Kühlmedium nehme ich Wasser mit einer Fließgeschwindigkeit von 30 l/min. Ich habe schon mit Hilfe der Nusselt-Zahl usw. einen Wärmestrom von 31 kW errechnet.
Meine Frage ist nun, wie errechne ich, ob die Kühlung ausreicht? Woher weiß ich, ob ich die Wärme aus dem Motor bekomme? Was muss ich verändern?
Danke und Grüße
-sollten Infos fehlen, bitte einfach Fragen-
Hallo Fragewurm,
-sollten Infos fehlen, bitte einfach Fragen-
Irgendwie vermisse ich noch die Daten der Ursache des Ganzen.
Welche Wärmemenge muss denn abgeführt werden ?
MfG Peter(TOO)
Hallo Leute!
Ich stehe vor folgendem Problem:
Ich habe einen Elektromotor, den ich kühlen will/muss. Die
Temp. beträgt 110°C. Ich Will eine Wasserkühlung verwenden.
Eintrittstemp. des Wassers 20°C Austrittstemp. max 40°C. Da es
sich um einen Außenläufermotor handelt, findet die Kühlung im
inneren des Motors statt. Ich habe eine Kühlfläche von 0,17
m^2 (Innendurchmesser des Kühlrohrs= 700mm^2) als Kühlmedium
nehme ich Wasser mit einer Fließgeschwindigkeit von 30 l/min.
Ich habe schon mit Hilfe der Nusselt-Zahl usw. einen
Wärmestrom von 31 kW errechnet.
Meine Frage ist nun, wie errechne ich, ob die Kühlung
ausreicht? Woher weiß ich, ob ich die Wärme aus dem Motor
bekomme? Was muss ich verändern?
den waermestrom hast du ja schon - also die uebertragene waerme pro zeit(joule pro sekunde), ohne dass ich das jetzt nachgerechnet habe. 0.5 liter wasser pro sekunde stehen zur verfuegung.
jetzt muss du im grunde berechnen, ob die uebertragene waerme das wasser nicht mehr als auf 40 grad aufheizt…
Q = m x c x dT
31 kJ = 0.5 kg x 4.2 kJ/(kgK) x 20K x 1 sekunde
31 kJ
Hallo Leute!
auch hallo,
Temp. beträgt 110°C. Ich Will eine Wasserkühlung verwenden.
nicht schlecht
inneren des Motors statt. Kühlfläche von 0,17 m^2
das wird nicht reichen!
nehme ich Wasser mit einer Fließgeschwindigkeit von 30 l/min.
Wärmestrom von 31 kW errechnet.
ergibt eine Temp.-Differenz für das Kühlwasser von ca. 15 °C
Meine Frage ist nun, wie errechne ich, ob die Kühlung
Was muss ich verändern?
Die Fläche muss vergrößert werden! Auch bei einem mittelprächtigen k-Wert muss die Fläche ca. verfünffacht oder verzehnfacht werden.
Danke und Grüße
Gruß
Pat
hallo,
Die Fläche muss vergrößert werden! Auch bei einem
mittelprächtigen k-Wert muss die Fläche ca. verfünffacht oder
verzehnfacht werden.
wieso?
die Fläche berechnet sich wie folgt:
A = Q / (dt*k*f)
darin ist f ein Faktor für alle Fälle, brauchen wir ihn nicht, ist er 1.
Q ist die Wärmemenge
dt die mittl. logarithm. Temp.-Differenz
k der k-Wert
wenn wir nun der k-Wert mal mit ca. 300 W/m²K großzügig annehmen für eine erste Betrachtung, dann komm ich auf ca. 1,5 m² Fläche. Er hat aber nur 0,17 m². Oder hab ich da was übersehen?
Gruß
Pat