Kupfer- und Alu-Stromleitungen

Hallo,

wie kriege ich die ordnungsgemäß zusammen? Einfach draufklemmen ist ja nicht richtig. Es handelt sich um 2,5mm² Alu- und 1,5mm² Kupferleitung (Festverlegung unter Putz). Neuinstallation ist wegen des Aufwandes nicht möglich.

Gruß
André

???
Hi,

bitte stell doch mal eine verständliche Frage.
Gruss,

Hallo Andre,
wenn Du meinst das Du die beiden Drahtsorten in der Abzweigdose verklemmen willst, dann nimm Wagoklemmen. Diese Klemmen gibt es für 2,3,5 oder mehr Drähte und verschiedene Querschnitte.

MfG Günter

ist doch klar und deutlich ??? OT
A.

Hi Günter,

nein, in dem Haus ist so eine Art Mischverdrahtung, Bad und Küche wurden mal neu gemacht in Kupfer, der Rest ist Alu. Ich habe nun die dankbare Aufgabe alles im Sicherungskasten neu zu verdrahten. Keine Angst, ich weiß was ich da tue (ich trenne eigentlich nur die Stromkreise Steckdosen und Licht, extra Absicherung, Bad/Küche wird mit FI-Schutzschalter ausgestattet). Da alles nun auf der neuen Absicherung zusammenläuft, kann ich ja kaum die Drähte zusammenklemmen. Aber wenn ich nun auf der einen Sicherungsseite Kupfer habe, auf der anderen Alu, geht das?

Gruß
André