Hallo,
Weiße Kabel leicht verschmort hing, also wieder rangelötet.
Das ist schon mal verboten wenn es sich um eine 230 Volt
Leitung handelt.
-
- Was genau, bitte ist verboten?
230 Volt Leitungen sollen nicht gelötet werden, weil sie unter
Umständen währnd des Betriebes warm werden können, was dazu
führt dass das Lot sich wieder verflüssigt.
Woher hast Du denn diese Weisheit?
Lot verflüssigt sich, z.B L-Sn 60 Pb bei ca.183°C - 190°C.
http://www.ersa.de/de/datenblaetter/pdfs/loetfibel.pdf
Um solche Temperaturen zu erreichen, muß die Leitung schon ziemlich überlastet werden!
Ergo kann die Leitung sich lösen.
Auch wenn die Leitung beispielsweise in einem Stecker verschraubt ist,
kann sie die Schraube bei Erwärmung wieder leicht verlassen wenn die Adern vorher verzinnt wurden.
Richtig ist, für Verschraubte Anschlüsse ist das Verzinnen der Adern verboten.
Der Hintergrund dieser Maßnahme ist, Vorbeugender Brandschutz.
Da nicht „ordendlich verschraubte Anschlüsse die Verzinnt sind“, sich leichter erwärmen.
Deshalb werden derartige Leitungen immer
vercrimpt und verschraubt.
Falsch, verboten ist es nicht!
Löten ist nur dort (als Empfehlung) untersagt , wo die Leitung/Adern bewegt werden oder dies möglich ist!
-
In der VDE, frag mich aber jetzt bitte nicht welche es genau
ist.
Halbwissen ist gefährlicher, als nichts wissen!
-
- Innerhalb von Meß- und anderen Geräten werden Kontakt
immer noch häufig verlötet.
Ich kann Dir aus dem Stehgreif etwa ein dutzend Geräte nennen, wo das nicht so ist.
Ein Beispiel sind Trafo-Anschlüsse in Ladegeräten.
Schraub mal Dein Kfz-Lader auf und sieh nach.
In den meisten einfachen Ladegeräte im Handel, also mit entsprechenden Zulassungen, sieht es innen so aus.
Auf diesen Leitungen liegt dann aber in der Regel auch
Schutzkleinspannung an.
Selbstbau & Sicherheit bei Elektor
-
im Abschnitt -> Verdrahtung
Die Adern können -
wenn an der Kabeldurchführung entsprechend isolierte Lötstützpunkte vorhanden sind -
verlötet, mit AMP-Steckschuhen am Netzstecker angebracht
oder an (Platinen-) Lüsterklemmen festgeschraubt werden.
Keinesfalls sollte man das Netzkabel direkt auf die Platine löten
oder einer mechanischen Spannung aussetzen.
Litzenenden, die in einer Lüster- oder Platinenklemme verschraubt werden,
müssen einen Spleißschutz (Aderendhülsen) haben.
Verzinnen und Verdrehen ist als Spleißschutz ungeeignet und unzulässig.
http://www.elektor.de/Default.aspx?tabid=59