Lampe mit Bewegungsmelder

Ich habe eine Lampe (Lampe A) mit Bewegungsmelder gekauft, eine zweite Lampe (B) soll mit an gehen.
Leider ist nur 3poliges Kabel (schwarz, blau, grün/gelb) Unterputz verlegt.
Die Lampe (A) mit Bewegungsmelder ist aus Kunststoff und hat keine Erdklemme für gelb/grün.
Original war es so: Der Strom kommt über einen Stromstoßschalter und
geht von da sternförmig zu Lampe A und B.
Den Stromstoßschalter will ich die Steuerleitung abklemmen und diese auf einen leeren Steckverbinder schieben.
Dann bleibt der an und Lampe A hat Strom über schwarz und blau.
Kann ich jetzt den freien gelb/grünen Draht zurück als geschaltete
Phase nehmen?
Oder besser den Blauen als geschaltete Phase und gelb/grün als Erde?

Kann ich jetzt den freien gelb/grünen Draht zurück als
geschaltete
Phase nehmen?

Mörder
gn/ge ist IMMER PE

Oder besser den Blauen als geschaltete Phase und gelb/grün als
Erde?

Das klingt Besser, aber woher nimmst du den Neutralleiter?
Du willst doch nicht etwa den PE Stromführend Machen?
Mörder!

Gruß

Ein Elektriker der Hofft nie an deiner Anlage arbeiten zu müssen :wink:

Na da ich weder Wand noch Decke aufstemmen will.
Mach ich wohl besser schwarz Phase, blau geschaltete Phase,
Dann bleibt eben nur noch gelb/grün für den Rückleiter über.

Null und Erde sind ja im Sicherungskasten eh mit einander verbunden.
Da in der Lampe eine Energiesparlampe mit 11W ist
und nicht mehr zurück fließt (nur 50mA),
dürfte der Unterschied nicht allzu groß sein? Oder?

Wenn ein FI Installiert ist geht das so NICHT.
Ausserdem freut sich dann der nächste der eventuell an deine Verteilung Arbeiten wird über eventuelle Rückspannungen auf einem PE-Leiter, zuckt kurz wenn er es Feststellt und legt sich dann hin.

Niemals darf die gn/ge Ader Spannungs- oder Stromführend sein.

Gruß

Christian

1 „Gefällt mir“

Hallo,
sorry, aber was Du hier vorhast, ist schlicht kriminell. Niemals darf der Gelbgrüne was anderes als Schutzleiter sein. Niemals. Auch nicht ausnahmeweise. Auch nicht Nulleiter oder Rückleiter. Nie. Gar nicht. Nicht im Notfall und auch nicht, wenn eine Leitung fehlt. Lass es sein.

Strom macht klein, schwarz und häßlich, und Du kannst nicht wissen,w er in zehn Jahren mal dran rumbastelt, ohne Dich vorher anzurufen.

Bitte nicht, stemm die Wand auf oder verwende einen Funkschalter oder sonstwas, aber niemals den gelbgrünen für irgendwas zweckentfremden.

Und bevor hier noch irgendwas anderes kommt, schließe ich den Artikel ab und verschiebe ihn ins richtige Brett. Schreib bitte den dortigen Mod an, wenn Dir das nicht gefällt.
Gruß
loderunner [mod]