JEIN. Du benötigst in dem Falle am Schalter 4 Adern! Soweit
ich mich erinnere ist in „jedem“ Kabel (welches du verwenden
kannst) ein Schutzleiter vorhanden, den du aber nicht
missbrauchen darfst. Ergo wären wir bei 5 Draethen!
Es reicht ein einpoliger Schalter. Es werden also nur zwei Adern benötigt. Richtig ist, dass die gelb-grüne niemals dazu missbraucht werden darf.
Denn ich vermute, eigentlich reicht es, wenn der
Schalter eine Leitung unterbricht, idealerweise die
stromzuführende. Dazu sollte dann der Stecker richtigrum in
der Steckdose stecken.
Da liegst du falsch. Mit Leitung meinst du sicherlich Ader!
Sofern du die Lampe an einer normalen Schukosteckdose
betreiben möchtest, kannst du nicht gewaehrleisten das der
Stecker immer in der „richtigen“ Position eingesteckt ist.
Ergo weisst du nicht auf welchem Leiter das Aussenleiter
Potential anliegt! Im schlimmsten Falle würdest du beim
ausschalten den Null Leiter unterbrechen und der Aussenleiter
würde nach wievor an der Lampe anliegen!
Ja und? Geschätzte 90% aller Schnurzwischenschalter schalten nur einpolig. Geschätzte 100% aller Schnurdimmer ebenso!
Gehen wir nun mal
davon aus, das die Lampe fachlich korrekt angeschlossen ist,
so sollte sich der Aussenleiter auf dem Fusskontakt der Lampe
befinden. Der Null Leiter dagegen auf dem Ring Kontakt. Im
oben erwaehnten Falle, waeren dann bei ausgeschalteter Lampe
am Ring Kontakt ein Potential von 230V AC.
Ja, so ist das halt. Bitte trenne Dich von der Vorstellung, dass der sichtbare und leicht berührbare Metallring am oberen Ende der Fassung ein Kontakt sei. Du findest die Kontaktierung beider aktiven Leiter ganz tief unten im Sockel, so dass nur bei eingeschraubter Lampe das Außengewinde Kontakt zu einem aktiven Leiter hat. Hier würde ich es sogar lieber sehen, wenn der Kontakt für das Gewinde 230V führt, denn der Mittelkontakt wäre bei herausgenommener Lampe eher berührbar als der seitliche.
Um das zu umgehen, muss „Allpolig“ abgeschalten werden!
Nöö.
Das Grundproblem des Fragestellers ist, dass er ein Vorhaben hat, welches mit seinem Wissen nicht zu lösen ist. Ich werde (–> 230V tun nicht nur weh!) sicher keine Hinweise aus der Ferne geben.
Bloß den einen: Die drei Leitungen müssten dann ja in einer Dose zusammengeführt und verschaltet werden. Diese muss den mechanischen Schutz, den Berührungsschutz und eine Zugentlastung der Leitungen gewährleisten. Von so Kleinigkeiten wie Aderendhülsen will ich gar nicht erst anfangen.
Ich denke, dass dieser Artikelbaum sowieso gleich geschlossen wird.
Die FAQ lässt grüßen.
Nix für ungut,
Carsten