Lebensdauer Glühbirne bei -20 Grad

Bei mir im Geschäft im Tiefkühllager ca. -20 - -25 Grad, ist die Notbeleuchtungs über den Türen usw. öfters defekt als in den anderen Lagern. Das hängt sicherlich mit der Temperatur zusammen. aber ich kann ja nicht großartig eine isoliereung hin machen, da man ja das notausgangaszeichen sehen muss. was hab ich da für möglichkeiten, nachdem diese ja tag und nacht brennen sollten?

ein umbau würde auch ok sein.

Hallo Fragewurm,

Bei mir im Geschäft im Tiefkühllager ca. -20 - -25 Grad, ist
die Notbeleuchtungs über den Türen usw. öfters defekt als in
den anderen Lagern. Das hängt sicherlich mit der Temperatur
zusammen. aber ich kann ja nicht großartig eine isoliereung
hin machen, da man ja das notausgangaszeichen sehen muss. was
hab ich da für möglichkeiten, nachdem diese ja tag und nacht
brennen sollten?

Hier würden jetzt weisse LEDs mal sinn machen !

Nicht wie bei all den anderen Fragen, wo man LEDs einsetzen will, weil jeder darüber spricht.

MfG Peter(TOO)

Hallo,

eine Möglichkeit ist einen Dimmer vorzusetzen und diesen auf
ca. 80…90% einzustellen. Die Lampen leuchten nur unmerklich
dunkler, halten aber die mehrfache Zeit.
Noch einfacher wäre ein geeigneter Vorwiderstand, über den
ca. 10V abfallen. Da muß aber von einem Elektriker gemacht
werden, der auch weiß was er tut.
Gruß Uwi

[Bei dieser Antwort wurde das Vollzitat nachträglich automatisiert entfernt]

Hallo,

http://www.fgl.de/index.php?id=3049&MP=&tx_portalpro…

Kältefest =>
http://www.norka.de/deutsch/produkte_uebersicht.htm?..

Rettungszeichenleuchte LED-Plexi für Deckenan- oder -einbau, Wandanbau oder abgehängte Montage
für Piktogrammscheibe (PMMA)
brilliantes Licht durch weiß leuchtende LED
serienmäßig mit EVG und Einzelbatterie-Notlichtbaustein*
Gehäuse aus Alu-Profil, silber (ähnlich RAL 9006)
http://www.siteco.de/de/produkte/innenleuchten/chapt…
http://www.kotzolt.de/de/produkte/notbeleuchtung/arg…

mfg
W.

[Bei dieser Antwort wurde das Vollzitat nachträglich automatisiert entfernt]

Hallo,

da die Temperatur 40 Grad niedriger ist als in „normalen“ Räumen, werden auch die Lampen um 40 Grad weniger heiss - bei Glühlampen ist aber bei niedrigerer Temperatur der Widerstand geringer und die Stromaufnahme höher, daher knallen sie auch bevorzugt beim Einschalten durch aufgrund des hohen Einschaltstroms. Praktisch betreibst du die Lampen nahe an diesem unerwünschten Einschaltbereich.

Helfen würde ein Vorwiderstand, der den Strom um 10 - 20 % reduziert, und zwar doppelt: mit reduziertem Strom leben die Glühlampen sowieso wesentlich länger, und der Widerstand heizt auch noch das Lampengehäuse.

Gruss Reinhard

[Bei dieser Antwort wurde das Vollzitat nachträglich automatisiert entfernt]

Hi,
das Problem ist sicher der hohe Einschaltstrom, da die Lampe sehr
kalt ist.
Im Betrieb macht es sicher keinen Sinn die Lampe per Vorwiderstand zu
heizen etc.
Sinnvoller ist entweder eine Panzerglühbirne (250V) oder und einen
Sanftstart (per Phasenanschnitt) bzw. eine entsprechende Drosselspule
zu verwenden.
Was spricht gegen eine Energiesparlampe (da gibts welche denen
häufuges Schalten nichts ausmacht) ?

OL