Leistung im asym. belasteten 3Ph. Netz

Moin Moin,

wie berechnet man (oder frau) die Leistung in einem asymetrisch belasteten 3-Phasen Netz (240/400V)? Gegeben sind die drei Wirkströme in L1, L2 und L3.
Im voraus besten Dank für eure Hilfe.
Markus

blinder Strom?? Der strom ist da, hat halt nur einen bestimmten phasenwinkel (gegenüber U). das ergibt dann die Blindleistung. Aber das Wäre dann P, und Strom wäre I (nicht L)!
Aber Mal die ganz allgemeine Formel, die hilft Dir vielleicht weiter:
Wirkleistung: Pgesammt=
P1+P2+P3=U1*I1*cos phi1+…+U3*I3*cos phi3

Blindleistung Q= wie oben nur statt cos ist der sin einzusetzen.

weiters kenne ich kein 240V drehstromnetz! nur 400V, und die dazugehörige sternspannung ist dann 230 und nicht 240 Volt!!!

Hoffe konnte dir weiterhelfen
Grüße
Dieter

PS: Bitte Angaben noch mal kontrollieren!!! Sind nicht eindeutig.

wie berechnet man (oder frau) die
Leistung in einem asymetrisch belasteten
3-Phasen Netz (240/400V)? Gegeben sind
die drei Wirkströme in L1, L2 und L3.
Im voraus besten Dank für eure Hilfe.
Markus

Ist alls o.k., jdoch bei Wirkströme einfacher.
Es geht hier um Wirkleistung = P

Zunächst einmal die Wirkleistung pro Strang ausrechnen. Da Du ja bereits den Wirkstrom gegeben hast, entfällt hier der cos phi
d.h.

Pstr1= Ustr1*iRstr1

usw. für Strang 2+3

Wenn der Wert in groß I steht handelt es sich um den Scheinstrom, also cos phi einsetzen um den Wirkstrom zu ermitteln.

Die Gesamtwirkleistung ist dann

P= Pstr1 + Pstr2 + Pstr3

Als Außenleiterwerte und Strangwerte beachten, sowie Stromwerte (Wirk=iwirk oder iR), (Blind=iblin oder ix), (Scheinstrom=I) beachten.
Friedrich