Hallo Carsten!
Bei Schützen wird i.d.R. die Nennleistung des anschließbaren
Motors angegeben. Ein AC3 5,5kW Schütz kann also einen
Drehstrommotor mit 5,5kW schalten (der zieht aber ca. 11A, hat
also bei 230/400V runde 7,7kVA).
Der Wert Ie ist IMHO der schaltbare Strom bei Ohmschen
Verbrauchern.
Ja, ich hab mich mittlerweile durch die Datenblätter verschiedener vergleichbarer Schütze gearbeitet.
Sieht so aus, als könnte so ein Schütz mit 63 A rund 40 kW an ohmschen Lasten (beispielsweise Durchlauferhitzer) schalten, aber nur rund 15 kW an induktiven Lasten (Motoren) und sogar nur 5-8 kW an kapazitiven Lasten (Leuchtstoffröhren).
Das muss der geneigte Hobby-Elektriker natürlich erst mal lernen (zumindest kann ich mich nicht erinnern, das so damals in dem Heftchen meines Kosmos-Experimentierkastens gelesen zu haben ).
Was willst Du denn damit schalten?
Tja . . . alles. Und zwar wild durcheinander und gleichzeitig.
Der Plan sieht vor, einen Kontakt im Eingriff des Schließzylinders meiner Haustüre zu installieren. Wenn ich abschließe (= nicht zuhause bin), soll damit der Schütz angesteuert werden und das Haus vom Stromnetz trennen. Natürlich abgesehen von ein paar Spezial-Leitungen für Heizung, Kühlschrank, Anrufbeantworter/Webserver, Uhren, Wasserbett etc., dafür hab ich schon eine kleine Unterverteilung eingebaut.
Die Idee dahinter ist, das Geräte, die nicht am Stromnetz hängen
- keinen Strom verbrauchen können
- keine Zimmerbrände durch Kurzschluss oder so auslösen können
Naja, da im normalen Haushalt ja eh nur die ohmschen Lasten (Durchlauferhitzer und Herd) nennenswert sind und der Rest von der Leistung her eher unter Kleinkram läuft, sollte ich mit solch einem Schütz auf der sicheren Seite liegen. Schalten muss er solch eine Last ja eh nur, wenn ich es wirklich mal vergessen haben sollte, normalerweise ist ja alles aus, wenn ich gehe.
Hab mit dem Merlin-Gerin CT16026 auch einen geeigneten Schütz gefunden, vor allem, weil der nur 24V Spulenspannung braucht. An den Taster in der Türe wollte ich nicht unbedingt Netzspannung anlegen, und ein Hilfsschütz kostet nur mehr Geld, braucht Platz und Strom . . .
Da fällt mir noch ein:
Wenn ich mir irgendwann mal einen Induktionsherd kaufe - was ist das für ein Verbraucher? Von der Logik her würde ich ja sagen ein induktiver, aber ich frag sicherheitshalber nochmal nach . . . nur der Neugierde halber, an die Schaltleistung von dem Schütz komm ich ja auch damit bei weitem nicht heran.
Heissen Dank euch allen!