Leistungsangaben bei Drehstromtrafo

Hallo,
ich habe einen Transformator (Yy0), bei dem zwei unterschiedliche Leistungen bzw. Primärströme angegeben sind.

Bei der höheren Leistung (für die Baugröße ziemlich hoch) ist eine Anmerkung „Uk 2,6%“.

Kann mir bitte jemand verraten, was das bedeutet?
Besten Dank,
Wepster

Hallo,
ich habe einen Transformator (Yy0), bei dem zwei
unterschiedliche Leistungen bzw. Primärströme angegeben sind.

Es währe hilfreich, wenn Du das komplette Typenschild hier veröffentlichen würdest.

Bei der höheren Leistung (für die Baugröße ziemlich hoch) ist
eine Anmerkung „Uk 2,6%“.

Das dürfte die sogenannte Kurzschlussspannung sein. Das ist die Spannung, die Du primär anlegen musst, damit bei kurzgeschlossenen Sekundärwicklungen in diesen der Nennstrom fließt. Die Kurzschlussspannung wird in Prozent der Nennspannung angegeben.

Diese Angabe wird benötigt, wenn Transformatoren großer Leistung parallel geschaltet werden sollen (z.B. in Schaltfeldern von Umspannwerken).

Kann mir bitte jemand verraten, was das bedeutet?
Besten Dank,
Wepster

Gruß merimies

Hallo,

folgende Angaben sind auf dem Typenschild, exakt wiedergegeben wie aufgedruckt:

P2 (S6) 14 KVA*** ISOL-KL T40/H class 180
P2 (S6) 9,8 KVA UL ISOL-KL ta40 class 105

Pri U1 high 3AC 400V
Strom 21,0A
Sec U2 low 3AC 41,6V 208A***

*** UK 2,6% DIN VDE

Noch was zur Bauart: der Kern ist von den Proportionen her eher massiv.
Die Sekundärwicklung hat ca. 15mm Luftspalt zur Primärwicklung.
Insgesamt entspricht die Baugröße eher einem Trafo von 8-10 KW.

Grüße,
Wepster