Hallo, weiss da jemand Bescheid?
Ein Tiefsetzsteller, gespeist von einer Drehstrombrücke B6U mit 540V
(gut geglättet), speist den Anker einer Gleichstrommaschine mit den
Daten:
Uan=440V…Ian=52A…Ran=053Ohm…Lan=15mH
Der Motor soll mit 2Ian bis zur Nenndrehzahl hochfahren und dann mit
Nennstrom drehen.
Gesucht wird jetzt die mittlere Ausgangsspannung - beim Anfahren und
bei Normalbetrieb des Motors, sowie die Taktverhältnisse dazu.
Um diese Taktverhältnisse zu berrechnen, muss die Ausgangsspannung bekannt sein.
Was ich nicht so richtig verstehe: wird die durch die Drehzahl erzeugte Quellspannung EMK der Ausgangsspannung „Uan“ abgezogen?
Wobei sich dann ja wieder das Taktverhältnis ändert.
vielen Dank
Karl
Hi
Dann werde ich mal versuchen mein Unwissen zu verbreiten 
Also ich nehme mal an, das das ganze keine fremderregte Maschine ist.
Dann gilt n=u/k1xphi - RA/k1xk2xphi^2 x M mit k2=k1/2PI
n0=U/k1xphi
Ausserdem wäre
Ia=U/Ra+Rv für den Anlauf mit Vorwiderstand
Ansonsten fallen mir noch folgende Gleichungen ein:
La/Ra x dLa/dT + Ia=1/Ra x Ua -1/Ra x em
mit: em=exphifxomega a oder
em=Kf x omega a
Hoffe das hilft dir weiter
Gley
[Bei dieser Antwort wurde das Vollzitat nachträglich automatisiert entfernt]
kommt mir sehr bekannt vor…
klar ändert sich das Tstverhältnis während des Anlaufens. Muttu dann deinem ohmschen anteil zuschlagen. Aber „BEIM Anfahren“ ist die EMK null