Leitungsart?

Hallo,

warum dürfen oder sollten ortsfeste elektrische Geräte nicht über flexible Leitungen angeklemmt werden (z.B. AP-Steckdosen, Deckenleuchten usw) ?

Moinmoin Thomas

Wo steht, daß es nicht erlaubt ist. Es wird für Gebäude mit starker Vibration sogar gefordert. Jedoch bereitet die Verwendung der flexiblen Leitungen bzw. deren Auswahl sowie die Auswahl der Anschlußmittel einige Schwierigkeiten. Erstenmal sind die meisten Leitungstypen nicht für Schutzklasse II geeignet. Zum anderen mußt Du erkennen, daß in Drehstromkreisen die Reihenisolationsspannung (Nennspannung mal Wurzel aus zwei) nicht eingehalten werden kann (H05-typen) Es bleibt wahrscheinlich nur noch NYLYW übrig.
Ein anderes Problem bildet die dann zu verwendende Abzweigdosen. Hier darfst Du dann nur Anschlußklemmen verwenden (Reihenklemmen) mit max. 1nem Draht. Verbindungsklemmen für flexible Anschlüsse gibt es nur als Drehklemme Made in USA. Es ist mir derzeit unbekannt, ob diese Klemme in Deutschland genormt ist.

Das was man beachten muß – auch bei der Verlegung, ist zu Umfangreich und damit zu Teuer. Also Massiven Draht verwenden. Im BS Bereich wird mehrdrätiger Draht (aber nicht feindrähtig) verwendet, da diese ohnehin, wie in Königin Victorias Zeiten im Rohr verlegt werden.
Friedrich

[Bei dieser Antwort wurde das Vollzitat nachträglich automatisiert entfernt]

Hallo Friedrich,

danke erstmal. Stimmt ja auch, die neueren Anschlüsse an Steck- und Abzweigdosen sind ja alle nicht mehr zum Schrauben, sondern Steck-/Klemm. Da paßt natürlich nur noch eindrähtig/massiv. Ja. Aber von wegen Sicherheit/Überlastung müßte eine flexible Leitung ebenso gut sein wie eine gleichartige, eindrähtige, oder nicht? Eine flexible Leitung fest zu verlegen ist auch nur für den Notfall gedacht, wenn mal gar keine passende Leitung da iast. Also, normalerweise mach ich´s auch nicht. Wäre nur mal interessant gewesen, ob es Vorschriften gibt, die ´was dagegen haben´:smile:

OK, besten Dank,

Thomas

Hallo Friedrich,

danke erstmal. Stimmt ja auch, die
neueren Anschlüsse an Steck- und
Abzweigdosen sind ja alle nicht mehr zum
Schrauben, sondern Steck-/Klemm. Da paßt
natürlich nur noch eindrähtig/massiv. Ja.
Aber von wegen Sicherheit/Überlastung
müßte eine flexible Leitung ebenso gut
sein wie eine gleichartige, eindrähtige,
oder nicht? Eine flexible Leitung fest zu
verlegen ist auch nur für den Notfall
gedacht, wenn mal gar keine passende
Leitung da iast. Also, normalerweise mach
ich´s auch nicht. Wäre nur mal
interessant gewesen, ob es Vorschriften
gibt, die ´was dagegen haben´:smile:

Wichtig ist der Verwendungszweck und die Raumart in dem die Leitung verlegt werden soll. Die meisten Flex-Leitungen entsprechen nicht der Schutzart II. Wenn der Leitungsaufbau gem. VDE 0228 usw. den entsprechenden mechanischen und elektrischen Wert geben ist wie vorher schon gesagt nichts gegen eine feste Verlegung einzuwenden.
Friedrich

OK, besten Dank,

Thomas