Welchen Leitungsquerschnitt brauche ich für einen 3 KW- Drehstrommotor (Asynchronmaschine), bzw. wo kann ich was dazu finden?
Bin für jede Hilfe dankbar
Jens
Hallo,
villeicht nicht gerade ein elektronisches Problem, aber ich versuchs trotzdem:
Welchen Leitungsquerschnitt brauche ich für einen 3 KW- Drehstrommotor (Asynchronmaschine), bzw. wo kann ich was dazu finden?
Bin für jede Hilfe dankbar
Jens
Hallo,
das hängt von der Länge der Zuleitung ab.
Der Spannungsabfall am Verbraucher darf ca 15% betragen.
mfg: Josef Spies
[Bei dieser Antwort wurde das Vollzitat nachträglich automatisiert entfernt]
Hallo,
und so geht´s:
Hier die Anleitung mit Beispiel zur Berechnung:
http://www.juelich.fh-aachen.de/fachbereiche/eu/stud…
mfg: Josef Spies
[Bei dieser Antwort wurde das Vollzitat nachträglich automatisiert entfernt]
Hallo Jens
Die Strombelastbarkeit isolierter Leitungen ist in DIN 57100 Teil 523 geregelt. Eine Übersichtstabelle findest du unter
http://www.njumaen.de/t4tt/pdf/kabelquerschnitte.pdf
schöne Grüße
[Bei dieser Antwort wurde das Vollzitat nachträglich automatisiert entfernt]
Hallo,
das hängt von der Länge der Zuleitung ab.
Der Spannungsabfall am Verbraucher darf ca 15% betragen.mfg: Josef Spies
Diese Antwort dürfte nicht ganz richtig sein.
Es hängt zwar von der Länge der Leitung ab ABER der Spannungsfall darf auf der Zuleitung höchstens 3% betragen.
d.h. wenn am Anfang der Leitung 230V zu messen sind, dann
müssen am ende wenigstens 223,1V sein.
MfG
Steffen