Leuchtstoffröhren Stromaufnahme

Hallo zusammen!
Frage: Kann ich den aufgenommenen Strom von einer Leuchtstoffröhre mit elektronischem Vorschaltgerät mit einem Messgerät messen, das den arthmetischen Mittelwert eines Sinusstroms zurückgibt?
Wie hoch ist der induktive Blindstromanteil eines EVG´s gegenüber einer konventionellen Drossel?
Messe ich mit meinem Messgerät(Sinusbezogenem Effektivwert) den Blindstrom mit?

Ich brauche nämlich die exakte Stromaufnahme einer Leuchtstoffröhre.
Hat eine UV-(Schwarzlicht)Röhre die selbe Stromaufnahme wie eine Warmweiss-Röhre?

Vielen Dank

Gruß
Ludwig

Hallo Ludwig,

Frage: Kann ich den aufgenommenen Strom von einer
Leuchtstoffröhre mit elektronischem Vorschaltgerät mit einem
Messgerät messen, das den arthmetischen Mittelwert eines
Sinusstroms zurückgibt?

Zur Messtechnik kann Dir jemand anderes vielleicht helfen.

Wie hoch ist der induktive Blindstromanteil eines EVG´s
gegenüber einer konventionellen Drossel?

Das kann man pauschal nicht beantworten. Es kommt darauf an, welcher Art das KVG/VVG entspricht. Dazu gibt es die EEI-Klassen (Verlustleistungsklassen). Mehr dazu unter http://www.tridonic.at

Messe ich mit meinem Messgerät(Sinusbezogenem Effektivwert)
den Blindstrom mit?

Ich brauche nämlich die exakte Stromaufnahme einer
Leuchtstoffröhre.

Wie gesagt, zum messen bin ich nicht der richtige. Bei einer 58W Leuchstofflampe jedoch z.B. in Verbindung mit einem EVG Osram QT-P beträgt die Stromaufnahme 0,25A. Die Systemleistung liegt dann bei 55W, die Lampenleistung bei 50W. Solche Tabellen findest Du in den einschlägigen Katalogen.

Hat eine UV-(Schwarzlicht)Röhre die selbe Stromaufnahme wie
eine Warmweiss-Röhre?

Ja. Die BLB-Lampe ist nur anders aufgebaut (Schwarzglas). Leuchtstofflampen unterscheiden sich im Prinzip nur durch die Beschichtung und die Zusammensetzung der Gase. Dadurch erreicht man unterschiedliche Farbtemperaturen und eine unterschiedliche Fabwiedergabe. Wobei UV und Schwarzlicht wieder unterschiedliche Schuhe sind. Je nachdem, welche spektrale Strahlungsverteilung man nimmt. Erst das Schwarzglas macht den Strahlungsbereich von 300-400nm sichtbar. Es gibt aber eben auch Leuchstofflampen für den UV-A, UV-B und UV-C Bereich.
Gruss Sebastian
Gruss Sebastian

Vielen Dank

Gruß
Ludwig

Hallo!

Frage: Kann ich den aufgenommenen Strom von einer
Leuchtstoffröhre mit elektronischem Vorschaltgerät mit einem
Messgerät messen, das den arthmetischen Mittelwert eines
Sinusstroms zurückgibt?

Das hängt von der Art des Messgeräts ab.

Messe ich mit meinem Messgerät(Sinusbezogenem Effektivwert)
den Blindstrom mit?

Immer. Das Messgerät zeigt immer den „Scheinstrom“, also Wirk- + Blindstrom, an - natürlich ist das abhängig von der Kurvenform.

Ich brauche nämlich die exakte Stromaufnahme einer
Leuchtstoffröhre.

Für was brauchst du die denn?

Gruß, stucki

Vielen Dank für die Antwort!
Die genaue Stromaufnahme brauche ich, weil ich überwachen will,ob eine Röhre ausfällt.
Eine Kamera erkennt mittels Mustererkennung verschiedene Materialien und ist mit Leuchtstoffröhren beleuchtet. Wenn eine Röhre ausfällt, erkennt die Kamera nicht mehr richtig.

Gruß Ludwig

Hallo Sebastian!
Danke schon mal für die Hilfe

Gruß Ludwig

Warum nicht Helligkeitssensoren
Hallo,
die zuverlässigere Variante wären doch Helligkeitssensoren
an jeder Röhre.
Das könnten einfache Fotowiderstände sein oder besser
fertige Sensor-IC (Fotodioden mit integriertem Verstärker).
Da könnte man neben der reinen Ausfallkontrolle auch gleich noch
die Soll-Helligkeit bzw. Alterung mit überwachen.
Die Bschaltung wäre recht einfach.
Gruß Uwi

[Bei dieser Antwort wurde das Vollzitat nachträglich automatisiert entfernt]

Hallo zusammen!
Frage: Kann ich den aufgenommenen Strom von einer
Leuchtstoffröhre mit elektronischem Vorschaltgerät mit einem
Messgerät messen, das den arthmetischen Mittelwert eines
Sinusstroms zurückgibt?

du willst nur überwachen, daher ist es egal. Ansonsten besser mit einem das den geometrischen misst (EffWert)

Wie hoch ist der induktive Blindstromanteil eines EVG´s
gegenüber einer konventionellen Drossel?

EVG´s in Leuchten >100W müssen cosphi nahe 1 haben. KVG´s haben ohne Kompensation cosphi ca. 0,5, mit C nahe 1.

Messe ich mit meinem Messgerät(Sinusbezogenem Effektivwert)
den Blindstrom mit?

ja denn der Strommesser kennt die Phasenlage nicht.

Ich brauche nämlich die exakte Stromaufnahme einer
Leuchtstoffröhre.
Hat eine UV-(Schwarzlicht)Röhre die selbe Stromaufnahme wie
eine Warmweiss-Röhre?

ja