Licht-Schienen-Installation in großem Wohnzimmer

Hallo Zusammen,

ich habe ein Wohnzimmer mit ca. 50qm (5x10m). In diesem Raum gibt es allerdings nur einen einzigen Deckenauslass für Lampen. Im ganzen Raum sind Mobiliar und Bilder bzw. Dekorationselemente verteilt, die ich gerne per Spots ausleuchten möchte. Zentral im Raum befindet sich die Sitzecke, über welcher z.B. eine größere Pendelleuchte angebracht werden soll.

Meine Idee war ein Schienensystem (z.B. Fischer M6 / HV-Track), da ich damit wohl relativ flexibel in der Gestaltung und Positionierung der einzelnen Lichtquellen bin. Ich würde gerne ein Art „Schienenlauf“ einmal um den ganzen Raum installieren, in etwa im Abstand von 50cm von den Wänden.

Hier meine Fragen:

  1. Ist ein solcher Raum mit nur einer einzigen „Quelle“ zu bedienen (im Bezug auf „Leistung“, es wären ja schliesslich an die 9+9+4+4=26m Schiene mit bis zu 10 Lichtquellen)?
  2. Gibt es Systeme, die man (trotz einer einzigen Quelle) ggf. in getrennte Schaltgruppen aufteilen und separat dimmen/steuern kann, um z.B. verschiedenen Lichtszenarien zu erzeugen?
  3. Welche Schienensysteme sind zu empfehlen?

Hallo !

Nun,die Länge des Schienensystems ist nicht entscheidend.
Es kommt auf die Anzahl und die Leistung der einzelnen Lichtquellen(Strahler z.B.) an.
Wahrscheinlich ist der einzige Deckenauslaß und der zugehörige Schalter nicht einzeln abgesichert. Das muß noch geprüft werden.
Sicherung raussuchen und abschalten. Geht dann noch anderes nicht?
Auch gemischte Licht/Steckdosen-Stromkreise sind üblich.

Selbst im ungünstigsten Fall sollten sich einige 100 Watt anschließen lassen.
Ist es ein sep. Stromkreis mit eigener Sicherung z.B. 16 A kann man natürlich bis zur vom Schalter vorgegebenen 10 A, also 2300 Watt belasten.
Das Problem ist der einzige Schalter.
So schaltet er alles zusammen EIN/AUS.

Separate Schaltung einzelnen Spots ginge m.E. nur mit Funk- oder Infrarotgesteuerten Schaltsystemen.
Darüber habe ich aber keine Info.

MfG
duck313

Hallo herr_kloeppel,

Möglichkeiten gibt es da genug.

  1. Ist ein solcher Raum mit nur einer einzigen „Quelle“ zu
    bedienen (im Bezug auf „Leistung“, es wären ja schliesslich an
    die 9+9+4+4=26m Schiene mit bis zu 10 Lichtquellen)?

Angenommen, Du belastest den Decken-Auslass mit 10 A,
dann ständen Dir 2300 W installierbare Lichtleistung
zur Verfügung. Sollte bei geschickter Leuchten bzw.
Leuchtmittelwahl reichen. Die gesamte Schienen-Länge
sollte aber in mehrere Teillängen und somit Kreise
aufgeteilt werden.

  1. Gibt es Systeme, die man (trotz einer einzigen Quelle) ggf.
    in getrennte Schaltgruppen aufteilen und separat
    dimmen/steuern kann, um z.B. verschiedenen Lichtszenarien zu
    erzeugen?

Im Bereich des Deckenauslasses installierst Du einen Empfänger
nach dem enocean-Standard, den Du per Fernbedienung steuern kannst.
z.B.: http://www.peha.de/cms/front_content.php?client=1〈=1…
Das Ganze "versteckst Du dann z.B. hinter einem dekorativen Lochblech.
Da ist aber letztendlich die Phantasie des Bewohners oder
Installateurs gefragt.
Gibt es aber auch von anderen Herstellern (http://www.enocean-alliance.org/de/unsere_mitglieder/)
Damit kannst Du ohne weiteres 1-4 Kanäle realisieren.

  1. Welche Schienensysteme sind zu empfehlen?

Ich persönlich bin Fan von Oligo und Bruck.
Kommt desw. darauf an, ob NV- oder HV-Systeme (12 oder 230 V)
zum Einsatz kommen sollen.
Such mal bei http://www.wlw.de nach „Lichtschienensysteme“.
Das Ergebnis dann nach Hersteller filtern.

Gruß