Lichtschalter; eine Verzoegerung einbauen; wie?

Meine Damen und Herren,
ich habe in meinem WC ein Knopf zum Ein und Ausschalten vom Licht + Luftabsauge. Wenn ich es ein oder ausschalte dann sind beide ein oder aus. Ich haette gerne gewusst wie ich eine Verzoegerung einbauen kann.
Wenn ich den Knopf einschalte, dann muesste es automatisch fuer 10minuten funktionieren. Gibt es Teile im Handel um sowas zu tun? Oder muss ich einen externen Relais einbauen? Am liebsten gaebe es innerhalb des Knopfschalters eine eingebaute Verzoegerung.
Gruss,
Pascal

Zu meiner Zeit gab es kleine Relais die den Lüfter verzögert ein, und nachlaufend abgeschaltet haben…
Diese Relais konnte man in einer tiefen Schalterdose mit einbauen.

Wie ich beim ersten Treffer in der www Suchmaschine sehe gibt es die immer noch:
http://www.ventilator.de/vmchk/Lufttechnisches-Zubeh…

Am
liebsten gaebe es innerhalb des Knopfschalters eine eingebaute
Verzoegerung.

Und zwar eine Anzugsverzögerung und Abfallverzögerung!
Wozu?

Zum Pieseln und Händewaschen benötigt man keine 5min Abluft.
Also sollte das Relais erst sagen wir mal nach 2min Licht den Ventilator zuschalten. Und dann halt noch die gewünschte Zeit nachlaufen lassen.
Das ganze gibt es, kostet nicht die Welt, wird entweder am Schalter oder der Abzweigdose eingebaut. Sollte zum Ventilator eine mindestens 4adrige Leitung liegen, geht es auch mit enstprechenden Ventilatoren.
(Der benötigt dann:
Außenleiter - Dauerstrom
geschalteter Außenleiter - Lampendraht
Neutralleiter - „Null“
Schutzleiter - „Erde“)

Es ist auch denkbar, einen Ventilator einzubauen, der einfach nur über die dreiadrige Leitung Dauerstrom bekommt und über einen integrierten Lichtsensor erkennt, dass das Licht an ist. Der schaltet dann ohne weitere Verkabelung oder Relais verzögert ein und verzögert aus.
http://www.maico-ventilatoren.com/index.php?id=p6605…

Hi!
Das Funktioniert aber nicht wenn Lampe und Lüfter mit 3*1,5mm" geschliffen sind.
Dann würde die Verwendung eines Nur Abschaltrelais, nach dem der Uhrpsoter ja fragt, schon sinn machen- auch wenn man in kauf nehmen muss das das licht dann unnötig leuchtet.
Gruß Werwölfling

Hallo,
Du willst aber nicht auf einen Knopf druecken, und nach einiger Zeit wird eingeschaltet, Ventilator und Licht verzoegert.
Nein, beides wird gleichzeitig mit einem Schalter eingeschaltet, der Ventilator beginnt nur spaeter zu laufen. Die Einschaltverzoegerung gehoert in den Ventilator. Ebenso eine Nachlaufzeit. Wie bei diesem Beispiel
http://www.mercateo.com/p/262-B895B48/Kleinraumventi…
Gruss Helmut