Schönen guten Abend,

habe heute versucht einen Lichtschalter mit einer Lampe richtig
zu verdrahten. Hat leider nicht so richtig funktioniert
da bei „ausgeschalteten“ Schalter noch 100 V an der Lampe anliegen.
Ich habe das 3-adrige Nymkabel abisoliert > den schwarzen Draht durchtrennt und dazwischen den Schalter installiert. Blau und gelb/grün habe
ich direkt an der Lampe angeschlossen.
Was habe ich hier falsch gemacht ?
Bin für jeden Hinweis dankbar !

Grüße
Andre

Hallo Andre,

habe heute versucht einen Lichtschalter mit einer Lampe
richtig
zu verdrahten. Hat leider nicht so richtig funktioniert
da bei „ausgeschalteten“ Schalter noch 100 V an der Lampe
anliegen.
Ich habe das 3-adrige Nymkabel abisoliert > den schwarzen
Draht durchtrennt und dazwischen den Schalter installiert.
Blau und gelb/grün habe
ich direkt an der Lampe angeschlossen.
Was habe ich hier falsch gemacht ?

Vermutlich falsch gemessen !!!

Wer misst misst Mist.

Mit sicherheit kann dir das hier aber keiner durch die Glaskugel bestätigen. Es könnte sich auch ein (lebensgefährlicher) Fehler dahinter verbergen.

Also WIE und mit WAS hast du das WAS gemessen ??

MfG Peter(TOO)

Hallo Peter,

habe anstatt der Lampe ein Messgerät, eingestellt
auf ACV 700, angeklemmt.
Ist der Lichtschalter eingeschaltet steht dort 228 V
ist er ausgeschaltet = 100 V…

[Bei dieser Antwort wurde das Vollzitat nachträglich automatisiert entfernt]

Hallo Andre,

habe anstatt der Lampe ein Messgerät, eingestellt
auf ACV 700, angeklemmt.
Ist der Lichtschalter eingeschaltet steht dort 228 V
ist er ausgeschaltet = 100 V…

Das hab ich mir schon gedacht :wink:

Halte eine Prüfspitze an die Wasserleitung und berühre die andere mit der Hand.
Dein Messgerät ist sehr hochohmig, es fliesst also fast kein Messstrom. Du selbst wirkst aber als Antenne.

Am besten du misst nochmals mit einer eingebauten Lampe.

MfG Peter(TOO)

Huhu Peter,

hoffe du bist mir nocht böse wnen ich oft was dazu schrreibe.

Zu deiner Lösung wollte ich noch erwähnen das man in der HAuselektrik vorerst immer mit einen Duspol misst.

Grüsse

[Bei dieser Antwort wurde das Vollzitat nachträglich automatisiert entfernt]

Uhu zoomi,

hoffe du bist mir nocht böse wnen ich oft was dazu schrreibe.

Nö, eigentlich nicht :wink:

Zu deiner Lösung wollte ich noch erwähnen das man in der
HAuselektrik vorerst immer mit einen Duspol misst.

Wenn man weiss, was man misst geht es auch anders, aber man muss wissen was man tut.

Der Duspol ist niederohmig und schliesst somit bestimmte Messfehler aus. Wenn man zusammen mit z.B. der eingebauten Glühlampe misst ist der Stromkreis niederohmig und die Messunge stimmt wieder.

Aber nicht weitersagen, das ist halt nur was für die Spezialisten :smile:)

MfG Peter(TOO)

1 „Gefällt mir“

Dafür hat doch der Duspol 2 Knöpfe.
Wo dann der Metallstifft hoch geht oder auch nicht :smile:
und es so bssssssssssss macht *grinst*