Lichtschalter und Steckdose installieren

Hallo,
in meiner neuen Wohnung habe ich in der Küche einen Ein-/Ausschalter für die Lampe, darunter eine Steckdose im gleichen Rahmen.
Ist das Licht eingeschaltet, ist die Steckdose tot, ist es ausgeschaltet, funktioniert die Steckdose.
Es kommem von oben 3 Drähte an, der schwarze scheint die Phase zu sein. Was läuft da falsch ?
Vielen Dank im Voraus.

Hallo,
in meiner neuen Wohnung habe ich in der Küche einen
Ein-/Ausschalter für die Lampe, darunter eine Steckdose im
gleichen Rahmen.
Ist das Licht eingeschaltet, ist die Steckdose tot, ist es
ausgeschaltet, funktioniert die Steckdose.

Haha, da lacht der Elektriker…

Es kommem von oben 3 Drähte an, der schwarze scheint die Phase
zu sein. Was läuft da falsch ?

Ne Menge.

  1. Ein ziemlich anhnungsloser Mensch hat da einen Wechselschalter maximal falsch angeschlossen. Na, fast maximal, immerhin keine Kurzschlüsse…

  2. Zum sicheren Betrieb eines Schalters und einer Steckdose an einer Leitung sind mindestens vier Adern nötig: Außenleiter, Neutralleiter, Schutzleiter und geschalteter Außenleiter. Es fehlt hier wohlmöglich der Schutzleiter. Hier besteht Lebensgefahr.
    Oder es wurde die seit den 70er Jahren unzulässige Netzform TN-C im Endstromkreis

Hier möchte einer meiner Kollegen dich gerne besuchen.
(Auf Deutsch: Ruf einen Elektriker an!)

na ja
ich hoffe nicht, daß sie jetzt noch einen Elektriker benötigt
Der Fehler war ja schon vor 3 Jahren

lG

Hallo!
der Tipp kommt um Jahre zu spät, lach
MfG
airblue21