Limodor Badlüfter klackt und läuft nicht an

Hallo!

Limodor Badlüfter Typ CNA 45 / 20 L / 60-40 klackt ständig im Abstand von 10 - 20 Sekunden, läuft aber nicht an.
Er wird über einen eigenen „Lichtschalter“ gestartet und läuft (bisher) dann entweder dauerhaft oder nach Abschalten des Lichtschalters einige Minuten.

Habe den Lüftereinsatz aus dem Kasten genommen. Das Lüfterrad lässt sich leicht drehen.
Da das Teil ja „klackt“ gehe ich davon aus, dass es Strom bekommt.

Hat jemand eine Idee, wo ich ansetzen könnte?
Ich möchte vermeiden, ein komplett neues Teil zu kaufen. Falls jemand diese speziellen Geräte kennt und einen Tip für eine evtl. Schwachstelle hat, wäre ich dankbar. Geld gebe ich für das DIng allerdings nicht aus. Zur Not kappe ich das Kabel und fertig. Es gibt noch ein großes Fenster…

Danke Euch und Gruß,
M.

Hallo das hört sich an als wäre das Nachlaufrelais defekt . Dieses könnte man austauschen oder abklemmen um den Lüfter direkt mit dem Schalter laufen zu lassen .
viele Grüße noro

Hallo!
Gehe auch davon aus dass es am Relais liegt, nur das kann klacken, ansonsten Vorgehensweise von Noro.
MfG
airblue21

Danke Euch!
Werde nun dieses Modul besorgen.

Gruß,
M.