Zum Inhalt springen
Frage 31. März 2013, 17:49 Uhr · 4 Antworten

Loch in Fußboden bohren bei Fußbodenheizung

Ich muß beim Umbau meines Gäste-WC Löcher in den Fußboden bohren, um ein Vorwandelement zu verankern. Wie verhindere ich, daß ich dabei die Schläuche der Fußbodenheizung treffe?

Diese Frage stammt aus dem Jahr 2013. Weißt du es heute besser?

Aktuelle Antwort ergänzen

4 Antworten

Hallo!

Man könnte mit einer Thermokamera und gut aufgeheizten Rohrschlangen den genauen Verlauf erkennen und markieren,dazwischen kann man dann sicher bohren. Je nach Kamera und Rohrabstand gibts Schwierigkeiten mit der genauen Lage,weil es im Bild überstrahlt.

Aber es sollte auch anders gehen. Füße des Vorwandelementes nur aufstellen,nicht eindübeln. Und stattdessen mehr Wandhalter(zusätzliche anbringen) verwenden,das ist auch ausreichend fest hinzukriegen.

MfG
duck313

0 Hilfreich

hi,

Ich muß beim Umbau meines Gäste-WC Löcher in den Fußboden
bohren, um ein Vorwandelement zu verankern. Wie verhindere
ich, daß ich dabei die Schläuche der Fußbodenheizung treffe?

Es gibt wärmeempfindliche Folien, die den verlauf der Schlaufen zeigen.
Bei Ebay und co sind sie relativ teuer, ob eine Spielzeugfolie auch genügt weiß ich nicht sicher. Der Temperaturbereich kommt aber hin.

Heizung abschalten und auskühlen lassen, Folie auflegen und Heizung in Betrieb nehmen.

grüße
lipi

0 Hilfreich

Normalerweise verankert man derartige Vorwandelemente nicht auf schwimmendem Estrich sondern auf/in der Betondecke.

Also vorsichtig aufstemmen und die Schlangen freilegen.
Dann dazwischen bohren.
Gruß
Jürgen

0 Hilfreich
Antwort auf duck313zum Beitrag ↑

Hallo! Man könnte mit einer Thermokamera und gut aufgeheizten Rohrschlangen den genauen Verlauf erkennen und markieren,dazwischen kann man dann sicher bohren. Je nach Kamera und Rohrabstand gibts Schwierigkeiten mit der …

Vielen Dank für den Tip!! So werde ich es wohl machen…

0 Hilfreich

Deine Antwort