Logikplan für abwechselnde Schaltung

Hallo Elektriker,

ich suche den Logikplan für eine abwechselnde Schaltung zweier Verbraucher mit nur einem Taster und Öffner. Wenn ich den Taster drücke, dann geht die Anlage in Selbsthaltung (dom. rücksetzend). Das Schütz K1 wird angesprochen. Bei Betätigung des Öffners wird die Selbsthaltung gelöscht. Bei nochmaligem Betätigen des Tasters soll aber diesmal das Schütz K2 angesprochen werden, unsw. So soll ein abwechselnder Betrieb zweier Verbraucher gewährleistet werden. Den Logikplan der Selbsthaltung ist kein Problem, aber wie soll ich das abwechselnde Ansprechen der Schütze K1 und K2 realisieren, welche Funktion kann das ?

Rainer

Master-Slave Schaltung
Ich erinnere mich an meine Ausbildungszeit…

Versuchs mal mit einem Master-Slave Baustein, die kann man auch als Flip-Flop benutzen…

Mensch ist das lange her…

Gruß

Dennis

Hallo Rainer,

habe ich das richtig verstanden: Du willst mit einem Taster die Zustände

  1. G1 aus, G2 aus
  2. G1 ein, G2 aus
  3. G1 aus, G2 aus
  4. G1 aus, G2 ein
  5. = 1.

(„G1/2“ = Gerät 1/2) zyklisch durchschalten? Wenn dem so ist, dann hätte ich folgende Lösung anzubieten. Mit dem Taster steuerst Du einen 2-Bit Zähler an. Den realisierst Du dadurch, daß Du einen 8-Bit-Zähler nimmst (gibt es als integrierte Schaltkreise ), und nur dessen beide niederwertigste Bits berücksichtigst. Dieser Zähler zählt von 0 bis 3, niummt also gerade vier Zustände an. Nun mußt Du die nur „richtig“ auswerten.

Die Bedingung für „G1 ein“ lautet „Bit 1 gleich Null und Bit 0 gleich Eins“. Also brauchst Du einen Inverter (der Bit 1 invertiert) und ein UND-Gatter und schon hast Du den Steuerausgang für das G1-Relais.

Die Bedingung für „G2 ein“ lautet „Bit 1 gleich Eins und Bit 0 gleich Eins“. Hier brauchst Du nur die beiden Zählerausgänge über ein UND-Gatter zu verknüpfen, um den Steuerausgang für das G2-Relais zu erhalten.

Bitte denk daran, daß Dein Taster unbedingt entprellt werden muß, um eine zuverlässige Funktion zu gewährleisten. Das läßt sich aber z. B. mit einem Operationsverstärker (als Inverter mit Hysterese beschaltet) leicht realisieren.

Hier noch mal die Funktionseinheiten:
– 1 x Tastenentprellung, z. B. mit Operationsverstärker
– 1 x 8-Bit-Zähler, verwendet als 2-Bit-Zähler
– 1 x Inverter, um Bit 1 des Zählers zu invertieren
– 2 x UND-Gatter

Wenn Du mit meinen Erklärungen nicht klarkommst, oder noch Fragen hast, dann mail mir.

Mit freundlichem Gruß
Martin

Hallo,
Eine lowkost-Lösung ohne Elektronik läst sich mit einem Stromstoßschalter aufbauen.
Wir haben so eine Lösung für den wechselnden Betrieb zweier Pumpen.
mfG