Hallo allerseits,
Also ich habe eine Siemens Logo Steuerung
und einen Kraftaufnehmer
Art: http://www.althen.de/produkte/pdf/1b_ADBBP_kraftaufn…
Frage 1: Bei einer Speisespannung von 10V und einer Last von 3-40 N. Wie groß ist ungefähr die Signal-Spannung?
Frage 2: Anschluss mit der Logo:
Ich würde es wie folgt angehen:
10 Volt Externes Netzteil -> Kraftaufnehmer Eingangsspannung
Kraftaufnehmer Signal-Spannung -> Logo
Aber ich habe doch 2 unterschiedliche Potenziale, da die Logo ein eigenes Netzteil hat.
Wie soll ich vorgehen?
Frage 3: Brauche ich vllt doch einen MEsserverstärker?
Frage 4: Bei der Sensorenwahl in der Logo: Was wähle ich aus?
Das Kalibrieren wird nicht das Problem werden…
Danke im Voraus
Hallo,
erstmal brauche ich ein paar Infos.
Gib es von dem Messsensor keine technische Daten?
Wenn es ein analoger 0-10V Sensor ist, sollte die Kraftmessung linear der Spannung sein. Entsprechend an der logo auch 0-10V Sensor auswählen. Ansonsten PT100 wenn der Fühler ein Solcher ist.
Die Potentiale natürlich ausgleichen beim analogen Sensor. Messverstärker bezweifle ich, außer ist ist irgendein Exotensensor.
Gruß Manfred
Hi, Danke erstmal für die Antwort,
Die Daten von dem Kraftaufnehmer sind oben als link angegeben.
Pt100 kenne ich bis jetzt nur als Temp. Sensoren!
Die Ausgangsspannung wird doch in mV ausgegeben - Habe ich zumindest gelesen / gehört
MfG
Jan
Hallo
Da der Kraftaufnehmer bis 15 V max. kann, könnte man auch diese Spannung aus dem Logonetzteil (12V) nehmen.
Zu den anderen Fragen muß ich leider passen.
Ähm das logo netzteil hat doch 24V oder?
[Bei dieser Antwort wurde das Vollzitat nachträglich automatisiert entfernt]
Hallo,
ich bin hierfür der falsche Experte:
Ich drucke nur Logos auf Blech, wie z.B. unsere Umschläge unter www.tinletter.de
Das Logo was Du meinst ist wohl ein anderes !
Gruss, T.D.
Also ich habe heute den Kraftaufnehmer gemessen:
10V eingang
1mV ausgang 0N
21mV ausgang 5000N
-21 ausgang -5000N
Zug / Druckbelastung
Passt zu dem Datenblatt 2mV/V
Die logo kann als sensoren 0…10V auswerten…
d.h. bei der teilung von den Analogsignale der Logo habe ich dann immer einen wert von Angenommen 0-5000N in 50N schritte… hilft mir also nicht viel weiter… also denke ich das die Tendenz zum verstärker scheint oder?
Danke auf jedenfall für deine antwort
Hi also einen Verstärker findest du ja auch in der Logo
, kann dir da leider da nicht so weiter helfen wie ich möchte , Analog habe ich Nachholebedarf aber ich weiß das diese Bausteine drin sind . LG Rico