MAG statt Sicherheitsventil

50 Liter Warmwasserdruckspeicher soll mit einem Ausdehnungsgefäss statt eines Sicherheitsventils angeschlossen werden, will ein „Fachmann“ bauen

Hallo,

wenn der Fachmann auch einer ist, dann bleibt die Sicherheitsbaugruppe drin.

Einen Rückflussverhinderer benötigt man sowieso und wenn das Ausdehnungsgefäß mal defekt ist (Gummiblase ohne Druck oder defekt), hat man immer noch die Sicherheit des Überdruckventils.

Nur wird es halt nie mehr tropfen, solange das Ausdehnungsgefäß in Ordnung ist.

Kann kein Fachmann sein.

Ein MAG würde zwar einen Überdruck verhindern aber nicht ein fehlerhaftes Rückflie0en des Speicherwassers ins Trinkwassernetz zurück.

und das beides ist die Aufgabe der vorgeschriebenen Sicherheitsgruppe, Druckschutz (durch ablassen von Wasser in Ablauf plus Rückflussschutz bei Fehlern im Netz.

Man kann schon ein MAG zusätzlich zur Sicherheitsgruppe einbauen.
Dann hat man kein Überlaufwasser und so keinen (minimalen) Wasserverlust beim aufheizen.