Masse 24V im IT System mit Erde verbunden, wieso?

Hallo,

aus welchem Grund wurde in einer Maschine die 24V Masse mit der Erde verbunden? Bei der Maschine handelt es sich um ein IT-System.
Über einen Isolationswächter wird überwacht, dass die ±24V keinen zu geringen Widerstand gegen ERde haben.

Auf dem Bild halte ich ein Kabel in der Hand, welches mit Erde an die 24V Masseleitung angeschlossen ist. An dem Kabel sieht man noch einen schwarzen Knubbel. Ich habe das Kabel durchgemessen und es ist hochohmig. Ist in dem Knubbel ein Ableitkondensator eingebaut, der hohe Frequenzen aus der 24V Masse gegen Erde ableitet??
Wenn ja wozu soll das gut sein und woher können die kommen?

http://img509.imageshack.us/my.php?image=img5245ed3.jpg

Ich bin gespannt auf Eure Antworten und was ich davon wieder lernen kann.

Mit freundlichen Grüßen, Matthias.

Hallo,

ich denke durch die Kondensatoren gegen Masse werden positive und negative Induktionsspannungen sowie eingekoppelte Störspannungen begrenzt und abgeleitet.

Grüße, Matthias.

Hallo,

aus welchem Grund wurde in einer Maschine die 24V Masse mit
der Erde verbunden? Bei der Maschine handelt es sich um ein
IT-System.
Über einen Isolationswächter wird überwacht, dass die ±24V
keinen zu geringen Widerstand gegen ERde haben.

Das ist völlig konfus.
Entweder das System ist mit Erde verbunden oder es ist isoliert!
Beides gleichzeitig geht schlecht.

Auf dem Bild halte ich ein Kabel in der Hand, welches mit Erde
an die 24V Masseleitung angeschlossen ist. An dem Kabel sieht
man noch einen schwarzen Knubbel. Ich habe das Kabel
durchgemessen und es ist hochohmig.

Wieder der gleiche Unsinn -> „hochohmig kurzgeschlossen“ !!!

Ist in dem Knubbel ein
Ableitkondensator eingebaut, der hohe Frequenzen aus der 24V
Masse gegen Erde ableitet??

Könnte sein .
Ich vermute eher einen Überspannungsableiter (Varistor,
aber eher einen „Gasableiter“ .

Wenn ja wozu soll das gut sein und woher können die kommen?
http://img509.imageshack.us/my.php?image=img5245ed3.jpg

Was in dem Ding drin ist, kann man nicht sehen.

Gruß Uwi

Hi,

habe im Schlatplan dieses Kabel gefunden und dort ist ein RC Glied drin, welches wohl Induktionsspannungen ableiten soll.

Habe mich beim ersten Mal etwas falsch ausgedruckt. Die Erde ist mit der Eelektronikmasse nicht niederohmig verbunden, ebend nur mit dem RC-Glied.

Kann man das auch mit Ableitkondensatoren vergleichen? Wozu werden diese eingesetzt?

Grüße, Matthias.

Hallo,

habe im Schlatplan dieses Kabel gefunden und dort ist ein RC
Glied drin, welches wohl Induktionsspannungen ableiten soll.

Wenn es ein RC-Glied ist, dann leitet der Widerstand
statische Ladungen ab und der Kondensator schließt
HF-Störungen gegen Masse kurz.

Gruß Uwi

Hallo Uwi,

habe im Schlatplan dieses Kabel gefunden und dort ist ein RC
Glied drin, welches wohl Induktionsspannungen ableiten soll.

Wenn es ein RC-Glied ist, dann leitet der Widerstand
statische Ladungen ab und der Kondensator schließt
HF-Störungen gegen Masse kurz.

Woher weisst du, dass es eine Parallelschaltung ist ?

MfG Peter(TOO)

Hallo,

Wenn es ein RC-Glied ist, dann leitet der Widerstand
statische Ladungen ab und der Kondensator schließt
HF-Störungen gegen Masse kurz.

Woher weisst du, dass es eine Parallelschaltung ist ?

Nehme ich an .
Jedenfalls beschalte ich galv. getrennte Schaltungsteile so.

Gruß Uwi