Maximale Anzahl Spots an Niedervolttrafo?

Ich habe eine abgehängte Decke in der sich 5 Niedervolt-Halogenspots je 20W befinden. Von jedem Spot läuft ein Kabel zu einem Trafo. Auf dem Trafo steht folgendes:

Sicherheitstransformator
SZ100/8 3001
P230V 50Hz
S11,5V 8,7A
T40/E 100VA

Ich möchte nun einen sechsten Spot in die Decke einbauen. Kann ich an diesen Trafo noch einen weiteren Spot mit 20w anschließen oder muss ich dafür den Trafo austauschen? Bedeutet die Angabe 100VA, dass der Trafo mit den jetzigen 5 Spots a 20W ausgelastet ist?

Wer kann mir helfen?

Hallo

Sicherheitstransformator
SZ100/8 3001
P230V 50Hz
S11,5V 8,7A
T40/E 100VA

Ich möchte nun einen sechsten Spot in die Decke einbauen. Kann
ich an diesen Trafo noch einen weiteren Spot mit 20w
anschließen

Nein

oder muss ich dafür den Trafo austauschen?

Der Elektriker macht entweder das, oder - was ich eher machen würde, einen zusätzlichen Trafo für den 6. Spot einbauen.

Bedeutet die Angabe 100VA, dass der Trafo mit den jetzigen 5
Spots a 20W ausgelastet ist?

Ja.

Hans

Hallo erstmal,

der Trafo ist ausgelastet, also größeren Trafo oder Lampen austauschen (6x15W) je nachdem was billiger ist.

gruß Angus