Maximale Schaltbare Leistung mit Siemens LOGO?

Servus,

zur Ventilansteuerung eines Blocks täte ich gerne eine Siemens LOGO verwenden.

Folgende Bausteine sollen verwendet werden:

Logikbaustein LOGO 12/24RC mit Display
Erweiterung DM 16 24R und DM 8 24R

Der Ventilblock besteht aus 16 Ventilen, 24 V DC und jew. 12,7 Watt (0,53A) Anzugsleistung. Somit ergibt sich bei gleichzeitiger Schaltung aller Ventile eine Sammelleistung von ca 205 Watt.

Die Ports der Logo sind mit jew 3 A bei Induktiver Last angegeben. Somit kein Problem pro Port.

Kann ich davon ausgehen, dass die Leistung an den Ports, die je eh via Relais geschaltet wird, auch im vollen Umfang schaltbar ist?

Danke für eure Hilfe, Sebastian

Hallo !

Ja,jedes Relais kann induktive Last bis 3 A schalten.
Also ein Magnetventil mit 0,5 A problemlos.
Das 24 V Netzteil muss entsprechend ausgelegt sein.

Trotzdem ist es nicht verkehrt,einen Schutz am Magnetventil oder am Relaiskontakt vorzusehen,etwa Freilaufdiode,RC-Glied,VDR.

MfG
duck313