Mein Brenner brennt nach trotz abschalten

Meine Heizung (Öl)richt jedesmal wenn der Brenner abschaltet
habe jetzt festgestellt das nach dem abschalten
noch Öl nachläuft (Magnetventil)

Hallo und guten Abend, sorry für die späte Antwort.
Das kann am Magnetvenil liegen, richtig. Kommt durch Verschmutzung im Ölweg des Brenners. Wurde der Tank mal leergefahren?? Ölfilter wechseln am Schauglaus und an der Pumpe ggf.Magnetventil tauschen Außerdem sollte man darauf achten das beim Düsenwechel der Düsenstock senkrecht nach ober steht. Wird die Düse im waagrechten Zustand ausgetauscht kann sich ein Luftpolster vor der Düse bilden. Ich hoffe geholfen zu haben. Gruß aus dem Westerwald

Danke für die schnelle Antwort: Werde das Magnetventil
erneuern,Tanks wurden immer im letztem drittel neu Befüllt.
Viele Grüße aus Ahnatal
Wolfgang Leder

Danke für die schnelle Antwort: Werde das Magnetventil
erneuern,Tanks wurden immer im letztem drittel neu Befüllt.
Viele Grüße aus Ahnatal
Wolfgang Leder.