Schließt man an den MG eine Last, z.B. eine Säge, direkt an die im MG integrierte Steckdose, auch über ein 50m Kabel an, regelt der MG die Belastung einwandfrei aus.
Schließt man an die gleiche Steckdose ein Hausnetz (über Fi und Hauptsicherung) an (das sonst keinen Grund zur Beanstandung hat) und im Haus wieder die gleiche Säge an eine beliebige Steckdose, regelt der MG die Last nicht aus. Die Spannung 230VAC bricht je nach Belastung bis auf 150 VAC zusammen, und der Regler des MG tut so, als ob er davon nichts weiß.
Hat jemand dafür eine Erklärung oder Erfahrungswerte?
Hallo Horst,
gib mal genau an, welche Geräte nach dem Generator angeschlossen sind.
Bsp: Generator…Kabel…FI(40x0,03)…Automat(… usw.
Normalerweise greift ein Generator, welcher die Spannung regelt, diese an seinen eigenen Klemmen ab. Jedoch bewirken lange Leitungswege und dünne Kabelquerschnitte einen Spannungsabfall. Diesen kann der Generator natürlich nicht messen.
Tschau
MAX