Hallo !
Wer kann mir sagen was zu beachten ist bei der Entwicklung von Meßverstärkern für Gas-Sensoren oder wo man Grunlagen über dieses Thema bekommen kann ? (Die Sensoren Hersteller sind diesbezüglich sehr zurückhaltend weil sie diese selbst verkaufen möchten.)
Yannick.
Wer kann mir sagen was zu beachten ist bei der Entwicklung von
Meßverstärkern für Gas-Sensoren oder wo man Grunlagen über
dieses Thema bekommen kann ? (Die Sensoren Hersteller sind
diesbezüglich sehr zurückhaltend weil sie diese selbst
verkaufen möchten.)
Hallo Yannick,
einfach nur „Gassensor“ ist ein bißchen dünn. Um die kritischen Punkte bei der Auswertung eines Sensorsignals zu kennen, müßte man wissen, um welche Art Sensor es sich handelt.
Gruß
Wolfgang
Ich warte selbst auf weitere Einzelheiten, wichtig ist daß ich überhaupt erstmal einen Ansprechpartner ausfinde.
Danke.
Yannick
[Bei dieser Antwort wurde das Vollzitat nachträglich automatisiert entfernt]
Ich warte selbst auf weitere Einzelheiten, wichtig ist daß ich
überhaupt erstmal einen Ansprechpartner ausfinde.
Danke.
Hallo Yannick
folgende Fragen kannst Du wahrscheinlich jetzt schon beantworten:
welche Gase sollen detektiert werden?
welche Gas-Konzentrationen sollen gemessen werden?
wieviel dürfen die Sensoren kosten?
spontaner Fund mit google zu Gassensor
http://home.allgaeu.org/uloeffle/we_tu/gas/gassensor…
von Conrad gibt es zu vielen Sensoren Datenblätter
http://www.produktinfo.conrad.de
da kannste mal stöbern
mfg sl
Yannick
Wer kann mir sagen was zu beachten ist bei der Entwicklung von
Meßverstärkern für Gas-Sensoren oder wo man Grunlagen über
dieses Thema bekommen kann ? (Die Sensoren Hersteller sind
diesbezüglich sehr zurückhaltend weil sie diese selbst
verkaufen möchten.)
Hallo Yannick,
einfach nur „Gassensor“ ist ein bißchen dünn. Um die
kritischen Punkte bei der Auswertung eines Sensorsignals zu
kennen, müßte man wissen, um welche Art Sensor es sich
handelt.
Gruß
Wolfgang
Hallo Stefan!
Ich habe die ersten Daten eines der Gassensoren heute erhalten.
Dazu gibt es noch ein Diagramm, was ich Dir evt. später schicken kann (0,5 MByte). Was kannst Du zu diesen Daten sagen?
Polymer Optical Fiber sensor (POFs) for alcohol
- Feature
(1) No the influence of other gases.
(2) Operation temperature range: -20°C – 80°C.
(3) Response time: within 2 seconds.
(4) Restoration: automatically.
(5) Detecting Limit:
High sensitivity grade isopropanol 30ppm
ethanol 30ppm
methanol 50ppm
Low sensitivity grade isopropanol 100ppm
ethanol 100ppm
methanol 150ppm
(6) Life time: over one year.
- Dimension:
Type of laying LED and PD Ø 6 mm x 65 mm
Type of no laying LED and PD Ø 6 mm x 50 mm
- Case material: aluminum
- Price of POFs ( USD /Unit)
High sensitivity Lowe sensitivity
AHLP AHN ALLP ALN
10 units 67 60 62 55
100 units 55 50 52 45
1000 units 42 36 40 33
5000 units 30 24 27 22
10000 units 25 20 21 18
- AHLP, ALLP: One body type of laying LED and PD.
- AHN, ALN: Type of no laying LED and PD.
Alcohol alarm
This portable alcohol alarm may use in ballroom, to the drivers violated traffic regulations about alcohol, and respect of environment and bio-industry, and medical treatment.
- Detecting method: POF sensor
- Showing method: LCD
- Detecting range: 0 to 100 Vol.%
- Min. distinguishing capability: 0.005%
- Showing precision: ± 0.005 Vol. %
- Alarm value: lower limit 0.25mg/L = 0.5mg/L
- Alarm error: planning value ± 10%
- Speed of response: within 10 seconds, 95% responding
- Reappearance: FS point ± 10%
- Data output: typing
- Correction: automatic correcting by air
- Inner function: automatic to zero
LED/PD error alarm
battery level showing
alarm of voice
- Operation temperature: - 20°C - + 80°C
- Battery: 9V cell
- Dimension: 20cm x 8cm x 3cm
Danke Yannick.