Hallo,Suche vergebens eine Mischeregelung einfacher Art die mir nur die Vorlauftemperatur meiner Fussbodenheizung auf eine konstante Temperatur
hält.Ohne Aussenfühler und den üblichenPi Pa PO.Habe einen wasserführenden Kachelofen mit Pufferspeicher und 3 Wegemischer mit Motor. Wer kann mir da weiterhelfen?
mit freundlichen Grüssen.
Hallo,Suche vergebens eine Mischeregelung einfacher Art die
mir nur die Vorlauftemperatur meiner Fussbodenheizung auf eine
konstante Temperatur
hält.Ohne Aussenfühler und den üblichenPi Pa PO.Habe einen
wasserführenden Kachelofen mit Pufferspeicher und 3
Wegemischer mit Motor. Wer kann mir da weiterhelfen?
So etwas: http://www.heimeier.com/de/index.asp?art=explorer&g1…
Gruß
Holger
Eine Lösung könnte, so habe ich das gemacht, ein Thermostatventil im Rücklauf sein.
Hallo,Suche vergebens eine Mischeregelung einfacher Art die
mir nur die Vorlauftemperatur meiner Fussbodenheizung auf eine
konstante Temperatur
hält.
Hallo Erwin,
gleiches Problem hatte ich auch beim Umstellen von Nachtspeicheröfen auf normale Gasheizung.
In zwei Zimmer sollte Fußbodenerwärmung auf möglichst preiswerte Art eingebaut werden.
Folgender Vorschlag vom Heizungsbauer: Rücklauftemperaturbegrenzer.
Ist im Grunde genommen weiter nichts als ein normaler Geizkörperregler, nur mit dem Unterschied, dass nicht nach Raumtemperatur geregelt wird, sondern nach Wassertemperatur.
Der Vorlauf wird ganz einfach angezapft und bevor es in den Rücklauf geht, wird der Regler eingebaut.
http://www.oventrop.de/DE/products/hbtd/db_rtl.pdf
Gruß
Jürgen