man stelle sich vor man hat 2 Starkstromzuleitungen und einen Abgang, nun möchte man mit einem Schalter entweder die eine oder die andere Zuleitung nutzen um das Gerät zu betreiben.
Gibt es einen Schalter dafür und wenn welche Bezeichnung hat er.
Wichtig ist halt dass die beiden Zuleitungen ordentlich geschaltet werden und wenn machbar auch die PE und N Leitung also nicht nur L1 bis L3
man stelle sich vor man hat 2 Starkstromzuleitungen und einen
Abgang, nun möchte man mit einem Schalter entweder die eine
oder die andere Zuleitung nutzen um das Gerät zu betreiben.
Hallo Daniel!
Warum ist das nötig? Gib mal Anwendungsfall bekannt.
Gibt es einen Schalter dafür und wenn welche Bezeichnung hat
er.
Solche Schalter gibt es,es kommt aber auf die Strombelasung an.
Wichtig ist halt dass die beiden Zuleitungen ordentlich
geschaltet werden und wenn machbar auch die PE und N Leitung
also nicht nur L1 bis L3
Das ist unüblich den N-Leiter auch ab/umzuschalten. Beim PE
ist es sogar ausdrücklich untersagt.
Wenn Du Deine Anwendung näher beschreiben willst,gibt es vielleicht noch andere Tipps.
man stelle sich vor man hat 2 Starkstromzuleitungen und einen
Abgang, nun möchte man mit einem Schalter entweder die eine
oder die andere Zuleitung nutzen um das Gerät zu betreiben.
Klassische Anwendung: Notstrom - Netz - Umschalter.
Gibt es in allen gewünschten Leistungsstufen, z.B. von Moeller.
Wichtig ist halt dass die beiden Zuleitungen ordentlich
geschaltet werden und wenn machbar auch die PE und N Leitung
also nicht nur L1 bis L3
N ist machbar UND Pflicht!
PE zu schalten ist verboten und niemals nötig!