Motor 690V am Frequenzumrichter möglich?

Hallo Elektriker

Muß mir doch mal Rat holen. Ich hatte 2 7,5KW Motore an einem 22 KW Frequenzumrichter laufen. Leider gibt es zu den Motoren kein Typenschild mehr aber sie waren mit der Sternbrücke beschalten (vermute halt 3 x 230 Volt Betrieb) Nun habe ich Ersatzmotore bekommen mit der Typenschildangabe Dreieck 400 Volt Stern 690 Volt - kann ich diese Motore überhaupt an meinem FU betreiben?

Kann noch keine exakten Angaben zum FU machen aber der ist hal der alte geblieben Habe nur ein 230/400Volt Netz

Vielen Dank
Uwe

Hallo Uwe,
die Angaben sind leider ein wenig dürftig, um eine gute Antwort geben zu können.
Vom Prinzip kann ein Motor im Stern oder im Dreieck mit einem FU betrieben werden.

Man muss hier die verschiedenen Ströme und Spannungen beachten.
siehe:
http://de.wikipedia.org/wiki/Stern-Dreieck-Schaltung

Zu beachten wäre noch:

  • Hat der Ersatzmotor die gleiche Leistung?
  • Ist die Enddrehzahl die Gleiche?

Wenn der FU mit 3 Phasen (400VAC) gespeist wird, hat der Zwischenkreis hat ca. 560VDC.
Also Isolationsspannung des Motors beachten!!!

Zur Probe könnte man zuerst ein Motor anschliessen, um zu testen, ob die Enddrehzahl erreicht wird, welche Stromaufnahme sich ergibt und ob der Motor bei Enddrehzahl noch genug Drehmoment hat.

Viel Glück