Ich habe folgendes Problem,
Auf dem Klemmbrett eines Motors für eine Lüftung stehen folgende Anschlußkennzeichnungen:
X Y Z Ua Va Wa Ub Vb Wb plus zwei Anschlüsse für Kaltleiter
auf dem Typenschild ist nichts mehr zu erkennen.
Der Motor ist an einen Nockenschalter mit daforliegendem Schütz und Kaltleiterrelais angeschlossen, der Nockenschalter hat 4 Schaltstellungen 0 1 2 3.
nach Wiederinbetriebnahme nach mehrjährigem Stillstand (lt Aussage des Betreibers ) läuft der Motor in stufe 1 und 2 garnicht an und in Stufe 3 läuft er an kommt aber nicht auf Leistung sondern trudelt nur so vor sich hin. Alle Phasen sind vorhanden, Isolationswiederstand des Motors ist I.O. Wicklungen haben auch keien Schluß oder Unterbrechung alle Phasen sind vorhanden.
Ich Tippe auf einen Dalandermotor, der braucht ja zum Betrieb spezielle Schaltungen (YYD), Ich vermute das der Nockenschalter eine Macke hat aber bei 12 Anschlüssen messe ich mir einen Wolf wenn ich die Schaltung nicht kenne.
Kennt vielleicht jemand die Ansteuerung des Motors in den verschiedenen Drehzahlen?
Gruß
Thomas