Motorschutzrelais, welches brauche ich?

Moin Moin Leute !

Ich benötige für folgende Daten ein Motorschutzrelais (Bimetall):

1.300W - 230V Spulenspannung - 3 polig

Auf was für einen Nennstrom ist das Bimetall einzustellen?

danke
sidebrody

A.B.

[Bei dieser Antwort wurde das Vollzitat nachträglich automatisiert entfernt]

(o.w.T.) ??? was soll das denn bedeuten?

Könntest Du dein Statement bitte etwas vertiefen?!

danke
sidebrody

(o.w.T.)= ‚ohne weiteren Text‘

(o.w.T.) ??? was soll das denn bedeuten?

Könntest Du dein Statement bitte etwas vertiefen?!

danke

Bitte!
A.B.

DAS IST NICHT RICHTIG !!!
Hallo !

Vorweg - 2,2 A sind meiner Meinung falsch !!!

Ich habe mich noch mal hingesetzt und den Nennstrom berechnet wo ich folgendes herausbekam:

Gegeben waren 1,3 kW
Aus dem Schaltungsbuch herausgesucht:
cos= 0,81
Wirkungsgrad = 74 (0,74)

Formel:
Pab= U*I*cos*1,73*Wirkungsgrad

Wir stellen um auf “I“ um:

I= Pab / (U*cos*1,73*Wirkungsgrad)

I= 1.300W / (400V*0,81*1,73*0,74)

I = 3,13 A

Also ist das Motorschutzrelais auf den Nennstrom 3,13 A einzustellen!

Und deine 2,2 A (o.w.T.)= “ohne weiteren Text“ kommen irgendwie nicht hin, oder?

Jetzt meine Frage an den Rest: Liege ich jetzt Richtig mit meinem Nennstrom?

Thanks
sidebrody

Hallo,
wenn Du einen Motor mit 1,3KW angibt’s , dann geht jeder
E-Techniker immer von der aufgenommenen Leistung aus
(steht auf dem Typschild).

Die abgegebenen Leistung kannst Du dann mit dem
Wirkungsgrad berechnen.

Nimm also den Wirkungsgrad aus der Rechnung raus.

In Praxis wird man den Schutzschalter oft noch etwas
höher einstellen, um Fehlauslösungen wegen Toleranzen
und widriger Umgebungsbedingungen zu vermeiden.
Gruß Uwi

Vorweg - 2,2 A sind meiner Meinung falsch !!!

Ich habe mich noch mal hingesetzt und den Nennstrom berechnet
wo ich folgendes herausbekam:

Gegeben waren 1,3 kW
Aus dem Schaltungsbuch herausgesucht:
cos= 0,81
Wirkungsgrad = 74 (0,74)

Formel:
Pab= U*I*cos*1,73*Wirkungsgrad

Wir stellen um auf “I“ um:

I= Pab / (U*cos*1,73*Wirkungsgrad)

I= 1.300W / (400V*0,81*1,73*0,74)

I = 3,13 A

Also ist das Motorschutzrelais auf den Nennstrom 3,13 A
einzustellen!

Und deine 2,2 A (o.w.T.)= “ohne weiteren Text“ kommen
irgendwie nicht hin, oder?

Jetzt meine Frage an den Rest: Liege ich jetzt Richtig mit
meinem Nennstrom?

Thanks
sidebrody

Was interssiert den den Motorschutzschalter was der Motor für eine Abgegebne Leistung an seiner Welee hat o_O

Läuft der Motor Stern oder Dreieck? Wenn Stern auf N?
Kommen zu den 1,3 KW noch cos von 0,81?

Bei einer Dreichesschaltung des Motors:

Mit Cos: 1300 Watt / 0,81 cos / 1,73 / 400 V
Ohne halt: 1300 Watt / 1,73 / 400 V

Dann weist du was an einer Phase an Arbeit anliegt.

Lässt du das / 1,74 weg weist du was der Motor an Strom aus 3 Phasen aufnimmt.

[Bei dieser Antwort wurde das Vollzitat nachträglich automatisiert entfernt]

kein Staubsauger
bei motoren wird die abgegebene leistung angegeben.
es handelt sich ja nicht um staubsauger oder hand-Bohrmaschinen.

zustimmung

I= 1.300W / (400V*0,81*1,73*0,74)

kannst natürlich ebenso mit 230V und Faktor 3 rechnen, aber dem drehstrom isses ja egal.
wieso ist auf dem motor kein strom angegeben?