Hallo,
kann mir jemand sagen, wofür die zusätzlichen Anschlussklemmen 13 und 14
am Motorschutzschalter dienen?
Glaskugel benötigt!
Hallo,
Wie soll das jeman ohne Typenbezeichnung und Herstellerangabe erraten?
bei diesem hier:
http://www.soler-palau.de/pdf/BED_MSE_MSD.PDF
wäre das der Alarmkontakt
Gruß
nicki
… mehr auf http://w-w-w.ms/a4e5rf
Der 13/14 Kontakt ist ein Schließer.
Der Motorschutzschalter schaltet nicht nur die 3 Phasen ab , sondern auch
Die Steuerspannung A1 vom Schütz wo der Motor angeschlossen ist.
Vielen Dank
Das ist ein Schließerkontakt, der zusätzlich zu den drei Hauptkontakten geöffnet wird.
Üblicherweise ist es aber ein Wechsler mit der Bezeichnung aber 95/96/98.
moin moin,
kann mir jemand sagen, wofür die zusätzlichen Anschlussklemmen
13 und 14
am Motorschutzschalter dienen?
das sind Hilfskontakte…
sind die Hauptkontakte(1-2 / 3-4 / 5-6)geschlossen so sind auch 13-14 geschlossen.
normalerweise sollte es auch 21-22(Öffner) geben…
Gruß Angus
moin moin,
Das ist ein Schließerkontakt, der zusätzlich zu den drei
Hauptkontakten geöffnet wird.
der Hilfskontakt 13-14 wird zusammen mit den Hauptkontakten geschlossen
Üblicherweise ist es aber ein Wechsler mit der Bezeichnung
aber 95/96/98.
üblicherweise sind 95/96 und 97/98 die Kontakte an einem Bi-Relais bzw. Überlastrelais
http://www.moeller.net/de/products_solutions/motor_a…
Gruß Angus
Naja darum brauch trotzdem keine Glaskugel. Wenn man richtig liest Hilf/Alarmkontakt
und naja und egal für was die Kontakte genutzt werden 13/14 23/24 33/34 sind Schließer
11/12 21/22 31/31 Öffner
Hallo,
ob die Bezeichnung auch bei den Chinesen und Pakistani so ist möchte ich bezweifeln.
Da man Strom so schlecht sieht ist da eher Vorsicht geboten. Nur mit der Typenbezeichnung bekommt der Fragesteller eine exakte und richtige Antwort. Mutmaßungen helfen u.U. nur dem Totengräber.
Gruß
nicki