Muß ich den Schornsteinaufsatz ändern?

Ich habe einen ca 11m hohen Schornstein an den ich einen Kaminofen angeschlossen habe.Vom Eingang bis zum Kopf sind es ca 8-9m.Mein Schornstenfeger meint nun ich müsse einen doppelwandigen und isolierten Aufsatz anbringen um Feuchtigkeitseintrag zu verhindern (ich heitze ausschlieslich mit Holz).Der Aufsatz ist erforderlich da sich nebenan der Abgasstutzen eines Brennwertgerätes befindet.Installiert ist bereits ein einwandiger Aufsatz.

Hi rexy 67,
der Aufsatz ist erforderlich; ich vermute mal: die Therme bezieht über den Luftspalt die Verbrennungsluft; der Aufsatz soll verhindern, dass die Therme als Verbrennungluft Rauchgase ansaugt.
Feuchtigkeit eher weniger.
Hierüber existieren Regeln, welche Höhe genommen werden muss.
Welcher Schornsteinfeger war vor Ort: ein freier Feger, oder der bevollmächtigte BSM? Der letztgenannte hat das Sagen.
Das Bundesland ist evtl. auch maßgebend.

Ein Aufsatz ist in dem Fall schon wichtig, doch ob er doppelwandig sein muss, erschliest sich mir nicht!
Schau mal, ob es hier einen Feger gibt, der eine Antwort hat; paar Maße und Details müssten dann auch rüberkommen.
Es gibt auch ein Schornsteinfeger-Forum.
Gibt es eine Mängelanzeige?

V G