Muß ich Schornstein-Innenrohr aus Metall erden ?

Hallo zusammen!
Meine neue Ölheizung hat im alten Kaminzug ein neues Edelstahlrohr eingezogen bekommen. Muß dieses Rohr im Keller in den Potentialausgleich einbezogen werden ?
Zum Anschluß gäbe es das Tropfrohr für das Kondensat,daß im Keller zugängig ist und mit dem Innenrohr verbunden ist.
Welchem Zweck diente der Anschluß an den Potentialausgleich ? Ist das sozusagen ein einfacher „Blitzschutz“ gegen Blitzeinschlag im Schornstein?
Danke schon jetzt für Eure Anrworten !
Grüße
Thomas

Moin,

Meine neue Ölheizung hat im alten Kaminzug ein neues
Edelstahlrohr eingezogen bekommen. Muß dieses Rohr im Keller
in den Potentialausgleich einbezogen werden ?

Ja.
Zitat:

**Hauptpotentialausgleich bei baulichen Anlagen ohne Äußeren Blitzschutz**
✔ Für Feuerstätten mit elektrischem Anschluss 
(z. B. Öl-, Gas-, Pelletsfeuerstätten):
Die leitfähige Verbindungsleitung zwischen Abgasanlage 
und Feuerstätte mit elektrischem Anschluss ist mit
einem Hauptpotentialausgleichsleiter an die 
Hauptpotentialausgleichsschiene anzuschließen

Blitzschutz an Abgasanlagen
Blitzschutzsystem, Erdung, Potentialausgleich - PDF-294kB
http://www.vse-online.org/images/VSEInfoblattNr3Endg…

Zum Anschluß gäbe es das Tropfrohr für das Kondensat,daß im
Keller zugängig ist und mit dem Innenrohr verbunden ist.
Welchem Zweck diente der Anschluß an den Potentialausgleich ?
Ist das sozusagen ein einfacher „Blitzschutz“ gegen
Blitzeinschlag im Schornstein?

Benötigen Metallschornsteine eine Blitzschutzanlage?

1. Gebäude ohne Blitzschutzsystem 

Wird bei einer baulichen Anlage auf die Errichtung eines 
Blitzschutzsystems verzichtet, fallen metallene Einbauten in 
Schornsteinen auch nicht in den Geltungsbereich der 
Blitzschutznormen (DIN VDE V 0185). **In diesen Fällen wird für die   
metallenen Einbauten lediglich der Potenzialausgleich nach DIN VDE   
0100 Teil 410 gefordert, d.h. Verbindung des Fußpunktes des   
Metallrohrs mit der Potenzialausgleichsschiene.**   

http://www.vde.de/de/Ausschuesse/Blitzschutz/FAQ/Bli…

Danke schon jetzt für Eure Anrworten !
Grüße
Thomas

mfg
W.

1 „Gefällt mir“

Hallo Wolfgang!
Danke für die rasche Antwort. Hast Du noch einen Hinweis auf die erforderliche Stärke des Potentialausgleichsleiters vom Schornstein-innenrohr zur PA-Schiene?

Moin,

… Hast Du noch einen Hinweis auf die erforderliche Stärke
des Potentialausgleichsleiters vom Schornstein-innenrohr zur PA-Schiene?

Hier zufinden

  • DIN VDE 0100-540 (VDE 0100-540):2007-06
    Erdung, Schutzleiter, Potentialausgleichsleiter

Von den aktiven Leitern getrennt verlegte Schutzleiter müssen einen
Mindestquerschnitt von 2,5 mm² Cu bzw. 16 mm² Al bei mechanisch geschützter Verlegung,
oder von 4 mm² Cu bzw. 16 mm² Al bei mechanisch ungeschützter Verlegung aufweisen.
http://www.voltimum.de/cm.jsp?cat=41&subcat=0&action…

Nimm 4 mm² Cu !

mfg
W.

1 „Gefällt mir“