Hallo zusammen,
ich muss sicherstellen das Teile aus einer Vorrichtung gefallen sind. Dabei sollen jew. 2 Teile nacheinander fallen. Dann beginnt der Arbeitstakt von neuem.
Da ich maschinenseitig nur einen Impuls verarbeiten kann soll eine Elektronik die zwei Impulse sammeln und dann einen ausgeben. Gibt es sowas als fertige Komponente zu kaufen? Das wäre mir am liebsten.
Kann mir jemand ansosten eine sichere Schaltung angeben.
Die Näherungsschalter an der Maschine werden mit 12V oder 24V betrieben Bin mir nicht ganz sicher. Falls dies wichtig ist werde ich nachfragen.
Danke für eure Hilfe und Viele Grüße
5 Fragen
Hallo
- wie lange sind die Impulse die ausgewertet werden sollen?
- Welche Spannung 12V/24V geschalteter Plus oder Gnd -oder- potentialfrei?
- wie lange muss der Ausgangsimopul sein.
- und welche Spannung bzw.Siehe 2
- Muss es billig(st) sein ?
Gruß Sörfi
-
Frage
Hallo Fragewurm, -
Überlappen sich die beiden Impuls (immer, nie, nur manchmal). Und wie sieht das Zeitdiagramm aus ?
MfG Peter(TOO)
Hallo zusammen,
zu Punkt 1: Ein Teil (ca. 5cm) rutscht eine Rutsche herunter. Denke so 0,2 sec. wird es benötigen um am Sensor vorbei zu rutschen.
zu Punkt 2: 12V, potentialfrei
zu Punkt 3: Ausgangsimpuls sollte auch ca. 0.2 sec. sein
zu Punkt 4: auch 12V
zu Punkt 5: nicht billigst, aber einwandfrei funktionieren
zu Punkt 6: Die Impulse überlappen sich nicht. Die Teile fallen kurz hintereinander. (ca. 0,5-1 sec)
Ich denke aber dass ich die Abfrage mechanisch mache. Über eine Wippe leite ich das eine Teil über Sensor1, und das 2 Teil über Sensor 2.
Das Teil hat ein Loch und eine Kontur die dazu führen könnte, dass der Sensor während das Teil vorbeirutscht einmal den Kontakt unterbricht und dann wieder durchschaltet (je nachdem wie es gerade liegt). Dies würde ja dann schon als zweites Teil gezählt, obwohl dieses noch gar nicht gefallen ist.
Trotzdem Danke für eure Hilfe
[Bei dieser Antwort wurde das Vollzitat nachträglich automatisiert entfernt]
Hallo Fragewurm,
Das Teil hat ein Loch und eine Kontur die dazu führen könnte,
dass der Sensor während das Teil vorbeirutscht einmal den
Kontakt unterbricht und dann wieder durchschaltet (je nachdem
wie es gerade liegt). Dies würde ja dann schon als zweites
Teil gezählt, obwohl dieses noch gar nicht gefallen ist.
Wäre elektronisch nicht unbedingt ein Problem.
Mit der ersten Flanke kann man eine Zeit starten, welche z.B. für 0.3s weitere Impulse blockiert (Monoflop).
Gleichzeitig startet man eine zweite Zeit von ca. 1s, welche dann innerhalb dieser Zeitspanne, den zweiten Impuls an deine Steuerung weiterleitet.
Das ganze kann man mit eine Mini-SPS lösen.
Lies mal dies hier durch:
http://www.wer-weiss-was.de/cgi-bin/forum/showarchiv…
MfG Peter(TOO)
zu Punkt 2: 12V, potentialfrei
Dunkel war’s, der Mond schien helle,
Schnee lag auf der grünen Flur,
als ein Wagen - blitzeschnelle - langsam um die Ecke fuhr.
Drinnen saßen stehend Leute,
schweigend ins Gespräch vertieft,…
Also wenn der Sensor 12V ausgibt, dann ist er nicht potentialfrei.
Hallo,
nach allem was ich gelesen habe, genau das richtige für eine
kleine „Easy“ von Klöckner Möller.
http://de.farnell.com/jsp/search/browse.jsp?N=411+10…
(-> falls link nicht geht, in Suche z.B. mal „Easy 512“ eingeben)
Damit kann man auch Totzeiten (Monoflop) und vieles mehr realisieren.
Gruß Uwi
ich muss sicherstellen das Teile aus einer Vorrichtung
gefallen sind. Dabei sollen jew. 2 Teile nacheinander fallen.
Dann beginnt der Arbeitstakt von neuem.
Da ich maschinenseitig nur einen Impuls verarbeiten kann soll
eine Elektronik die zwei Impulse sammeln und dann einen
ausgeben. Gibt es sowas als fertige Komponente zu kaufen? Das
wäre mir am liebsten.
Kann mir jemand ansosten eine sichere Schaltung angeben.
Die Näherungsschalter an der Maschine werden mit 12V oder 24V
betrieben Bin mir nicht ganz sicher. Falls dies wichtig ist
werde ich nachfragen.
Danke für eure Hilfe und Viele Grüße
Dunkel wars doch siehe da,
es wurd helle auf die Schnelle:
Der Näherungsschalter hat nur einen Öffner und Schließer, wäre nach meinem Verständnis also potentialfrei. Wenn er an die Maschine angeschlossen, also an die 12V, würde der Kontakt die 12V durchschalten, dann würde man am Ausgang doch 12V messen.
Bin mir nicht sicher ob ich potentialfrei richtig verstehe. Bedeutet dies dass kein Spannungsunterschied vorhanden ist? Also nur Öffner/Schließer? Gruß
[Bei dieser Antwort wurde das Vollzitat nachträglich automatisiert entfernt]